Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,
за затворена система става въпрос
проблема е че водата в системата изчезва постоянно като изтине , и налягането пада
Тествано е при неработещ котел налягането е постоянно няма теч.
Обаче като работи и като вдигне около 2 бара, след това на сутринта налягането е на 0
Тествани са обезвъздушителите, разширителния съд
Всеки ден допълвам вода и изчезва някъде, каде отива?????
МОля за помощ
LazarGanev - "Велик майстор"
2 варианта като за начало:
- балансвентила е на 2 бара, заустен в канализацията и като се повиши налягането избива и водата отива в канала
- пукнатина в котела, която се появява в загрято състояние
Как е проверен разширителния съд - при свалено налягане в системата проверено ли е налягането на въздуха в балон а. Имам големи съмнения, че не работи добре и оттам се почишава налягането или пък е недостатъчен В какви граници варира налягането?
нямам връзка с ВИК
в студено състояние налягането е постоянно
пък и котела е нов
и аз си мисля че е от разширителния съд
котела ми е 35КВ имам 8 радиатора, а съда е 8Л
малък ли е?
над 2 бара не се качва налягането в системата, иначе сам го установил на 1 бар в съда
и така да е каде отива всичката тази вода???
Christo - майстор
Здравейте,
Обемът на разширителния съд зависи от количеството на водата в системата, от началната и най-високо допустимата температура и от допустимото най-високо налягане. Трябва да измериш или пресметнеш обема на водата в инсталацията, разширителните съдове идват напомпани на 1,5 атм. Приложил съм един файл, който ти смята автоматично обема на съда. Фирмен е. Някой колега от форума го беше дал, но не помня кой. Смяташ и вземаш следващия по-голям стандартен.

Прикачен файл

CIMM_tanx_calculator.rar
(147.69 KиБ) Свален 311 пъти