Най - вълнуващия въпрос зимно време.
имам локално парно вградена камина прити 18килов. хола ми е 50 кв.м 1 радиатор 2метра мисля е 2.5 килов.и един 1.60 2.килов 2спални със по 1 ради.по 2.килов.бойлер 80 лит серпент. панелни рад. а банята алуми ниев около 0.50 сантима . на изхода на камината веднага имам автом.обезв,помпата ми е на топлата вода след разширит.съд на около 2 метра от камината .проблема ми е че всеки ден преди да я запаля изкарвам въздох от бойлера паля и започва шумене помпата отваря на 35градуса и така докато загрее но немога да я засиля до 70-80градуса щото незнам дали няма да заври дай те ми съвет как да изгоня този въздух и откъде се събира или всмуква а забравих разширителния съд е над бойлера около 10-15сантиметра от тръбата където е поставен автом.овезв.
LazarGanev - "Велик майстор"
Махни този автоматичен обезвъздушител, той не е за отворена система. Направи така, че серпентината да се обезвъздушава в РС
naskov - майстор
За по-лесно можеш само да му завиеш капачето :)
ZMeyGorianin - майстор
Лазаре, аз съм с автоматични вентили и отворена система, но нямам никакви проблеми дори и на втория етаж , където разтоянието от радиатора до РС е не повече от 1м.! Колкото пъти съм натискал иглите за проверка е потичала вода.
Според мен-съвета на Лазар плюс осигуряване на по-голяма денивелация м/у бойлера и РС.