Здравейте,
Строя новия си дом и темата на поста е как ТОЧНО да бъде отопляван
Естествено, знам че, това е дъвкано многократно и изчетох едва ли не целия форум Отопление, но явно не мога да се справя сам и разчитам на помощта ви.
Проблема идва естествено от паричните знаци и по-точно липсата им в необходимите количества
Та предпочетох да инвестирам първо в изолацията и каквото остане и малко по малко в отоплението
За съжаление явно познанията ми са недостатъчни
защото не достигам до решение, което хем да ме доближава до заветната цел, хем да мога да устискам финансово.
Ситуацията е следната :
Двуетажна къща с разгърната площ 196 кв.м вкл стените. Височина на етаж 3 м, нетна височина около 2,75 м
Външни стени ( от вътре навън ) : 2 см мазилка, 38 см Винебергер Поротерм, 10 см EPS-F
Бетонни елементи : 2 см мазилка, 25 см бетон, 10 см Итонг Мултипор, 10 см EPS-F
Дограма: Двукамерна 86 мм Рехау, 4с-бяло-К
Под : първи етаж :3 см фибран, 14 см плоча, 5 см фибран , 6 см замазка
втори етаж 14 см плоча, 6 см замазка
Таван : двускатен, север юг, засега без изолация, планирана min 10 см вата.
Отопление първи етаж:
водно подово - обща дължина на тръбите 400 м Рехау, стъпка 10 см, свързани в колектор
положени тръби ф20 за радиатори/конвектори за 3 точки, свързани в колектор
Отопление втори етаж:
Положени тръби ф20 за радиатори/конвектори за 4 точки, ф16 за лира, свързани в колектор
За всеки случай съм пуснал и дренажни тръби, ако някой хубав слънчев ден се наложи и да охлаждам ( и ако има с какво )
Комин : 16/32 см , височина около 7 м. Всъщност, това е един от въпросите на които не можах да намеря отговор: Откъде до къде се мери височината на комините.
Въпросът е какво да направя след колекторите
По проект трябваше да има термопомпа, но ......
Също по проект необходимата мощност трябваше да е 40 КВ
Смятах с помощта на файла на АнтонВМ
и излиза, че необходимата ми мощност за отопление при -20 градуса е 11 kW + 3 kW БГВ ~ 15 kW
Или изчислявам неправилно или проекта ОВ е тотално сгрешен
Крайната ми цел е нещо подобно на схемата на bulhomes2 http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 66#p401866, но нито знам откъде да започна, нито как най-безболезнено да стигна до нея
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Малко изходни данни
Изчислена стойност за зидария тухли Proterm 38NF 38 см. изолиран с EPS 10 см. UC9 =0,199[W/m² .ºK]
Изчислена стойност за бетонни елементи : UС2=1/RС2=0,184[W/m² .ºK]
Изчислена стойност за под UП1=U0=0,233[W/m² .ºK]
Изчислена стойност за таван Ur=0,200[W/m² .ºK] За вариант 4 - закрит запълнен гредоред. 10 см вата
Обобщени характеристики на сградата:
Брутен обем 524,5 m³
Нетен отопляем обем 476,9 m³
Отопляема площ (разг.) 260,1m²
Площ на външни стени 195,1m²
Площ прозорци и врати 31,2m²
Площ на покрива 86,7m²
Площ на пода 86,7m²
Сума на всички външ.огр. 399,7m²
Обобщен коефициент на топлопреминаване Uоб=0,567
Зона 5 Бургас.
Отоплителен сезон: Начало 25.Х Край 19.IV
Изчислителна външна температура:-10,0°С
Денградуси при средна температура на сградата 19°С: 2300
Ако са необходими още данни, казвайте.
Строя новия си дом и темата на поста е как ТОЧНО да бъде отопляван

Естествено, знам че, това е дъвкано многократно и изчетох едва ли не целия форум Отопление, но явно не мога да се справя сам и разчитам на помощта ви.
Проблема идва естествено от паричните знаци и по-точно липсата им в необходимите количества

Та предпочетох да инвестирам първо в изолацията и каквото остане и малко по малко в отоплението

За съжаление явно познанията ми са недостатъчни

Ситуацията е следната :
Двуетажна къща с разгърната площ 196 кв.м вкл стените. Височина на етаж 3 м, нетна височина около 2,75 м
Външни стени ( от вътре навън ) : 2 см мазилка, 38 см Винебергер Поротерм, 10 см EPS-F
Бетонни елементи : 2 см мазилка, 25 см бетон, 10 см Итонг Мултипор, 10 см EPS-F
Дограма: Двукамерна 86 мм Рехау, 4с-бяло-К
Под : първи етаж :3 см фибран, 14 см плоча, 5 см фибран , 6 см замазка
втори етаж 14 см плоча, 6 см замазка
Таван : двускатен, север юг, засега без изолация, планирана min 10 см вата.
Отопление първи етаж:
водно подово - обща дължина на тръбите 400 м Рехау, стъпка 10 см, свързани в колектор
положени тръби ф20 за радиатори/конвектори за 3 точки, свързани в колектор
Отопление втори етаж:
Положени тръби ф20 за радиатори/конвектори за 4 точки, ф16 за лира, свързани в колектор
За всеки случай съм пуснал и дренажни тръби, ако някой хубав слънчев ден се наложи и да охлаждам ( и ако има с какво )
Комин : 16/32 см , височина около 7 м. Всъщност, това е един от въпросите на които не можах да намеря отговор: Откъде до къде се мери височината на комините.
Въпросът е какво да направя след колекторите

По проект трябваше да има термопомпа, но ......
Също по проект необходимата мощност трябваше да е 40 КВ

Смятах с помощта на файла на АнтонВМ

Или изчислявам неправилно или проекта ОВ е тотално сгрешен

Крайната ми цел е нещо подобно на схемата на bulhomes2 http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 66#p401866, но нито знам откъде да започна, нито как най-безболезнено да стигна до нея
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Малко изходни данни
Изчислена стойност за зидария тухли Proterm 38NF 38 см. изолиран с EPS 10 см. UC9 =0,199[W/m² .ºK]
Изчислена стойност за бетонни елементи : UС2=1/RС2=0,184[W/m² .ºK]
Изчислена стойност за под UП1=U0=0,233[W/m² .ºK]
Изчислена стойност за таван Ur=0,200[W/m² .ºK] За вариант 4 - закрит запълнен гредоред. 10 см вата
Обобщени характеристики на сградата:
Брутен обем 524,5 m³
Нетен отопляем обем 476,9 m³
Отопляема площ (разг.) 260,1m²
Площ на външни стени 195,1m²
Площ прозорци и врати 31,2m²
Площ на покрива 86,7m²
Площ на пода 86,7m²
Сума на всички външ.огр. 399,7m²
Обобщен коефициент на топлопреминаване Uоб=0,567
Зона 5 Бургас.
Отоплителен сезон: Начало 25.Х Край 19.IV
Изчислителна външна температура:-10,0°С
Денградуси при средна температура на сградата 19°С: 2300
Ако са необходими още данни, казвайте.