Най - вълнуващия въпрос зимно време.
alex_serviz - специалист
Здравейте!
Наканил съм се да си монтирам термостатичен трипътен вентил на входа ( връщащата, студената вода ) на котела ми ( Dakon Dor 32 KW ), който работи с пелетна горелка ( Ferroli Sun P7 ). Целта ми е избягване работа на котела с ниска t и съответно подаване на вода в системата само с t над зададената от вентила ( в случая 60 градуса ).
Замислих се, че когато вентила е затворил изхода към системата и водата се върти само в котела, освен защитата на горелката ( при която тя ще спре горелката при достигане на някаква зададена от мен t ), аз не разчитам на нищо друго да спре горелката, ако не дай си Боже по някаква причина вентила не отвори големия кръг ( към радиаторите ) и горелката не спре да работи, след като достигне зададената t котел ( или пък не разбере, че я е достигнала)... :? :sad:
Каква допълнителна ( сигурна и не безбожно скъпа ) защита мога да включа за да не гръмне котела при такава аварийна ситуация?
Какво ми идва наум за сега:
1. Да монтирам един терморегулатор за бойлер, който след достигане на пределна t котел, да изключи захранването на горелката;
2. Да монтирам една защита срещу завиране на водата ( от тези, който се слагат на входа на бойлера ). Не знам до колко са ефективни, защото съм виждал изкъртени стени и прозорци от гръмнал бойлер, а същевременно не съм много сигурен в тези защити.
Вариантите за сега са т.1 или/и т.2.
Ако имате други идеи - споделяйте!
filmatoplo - майстор
Алекс -тази защита номер 1 е задължителна , фазата на захранващия кабел на горелката задължително се преминава през терморегулатор Б2000 .Струва 20 лв и се монтира външно и за 5 минути . :wink: успех.
alex_serviz - специалист
filmatoplo написа:
Алекс -тази защита номер 1 е задължителна , фазата на захранващия кабел на горелката задължително се преминава през терморегулатор Б2000 .Струва 20 лв и се монтира външно и за 5 минути . :wink: успех.
За този не се бях сетил! Точно такъв имам останал неизползван, та не е проблем да го сложа.
Благодаря ти! :partyman:
fox_vt - майстор
При такова изпълнение разширителния съд и предпазния 3 баров клапан трябва да са на малкия кръг :idea:
alex_serviz - специалист
fox_vt написа:
При такова изпълнение разширителния съд и предпазния 3 баров клапан трябва да са на малкия кръг :idea:
При мен е т.н. "отворена" система, разширителния съд ми е 7 етажа по-нагоре. Нямам особени притеснения откъм налягането, все пак трипътния вентил ще се сложи на входа на студената вода, постъпваща в котела. Изхода на топлата вода безпрепятствено си е свързан с радиаторите и разширителния съд ( отворен, а не под налягане ).
Ще се спра само на Б2000, като допълнителна зашита срещу прегряване на котела!