Най - вълнуващия въпрос зимно време.
iliana - специалист
Днес след спиране на тока, не се е включил юпс, защото сме забравили да вържем акумулатора
системата е загряла до 90 градуса, изхвърлила вода , но пълначката не е доляла вода, след 15-20 мин. допълнихме ръчно
как да разбера дали има поражения по системата, дали ризата и е станало нещо-нали е опасно да работи без вода
в момента се чува как през радиаторите все едно тече вода, дали е защото има въздух или нещо друго
утре ще обезвъздушим и оправим налягането, но дали това е достатъчно
безопасно ли е да я палим утре, да изчакаме ли майстор
Choch - специалист
съдейки по предни постове разбирамче се отоплявате с камина с водна риза,която е в система от затворен тип??Ако е така-това е доста смело решение и твърде вероятно ризата да е кихнала...откъде е изхвърлила водата-от клапана за налягане ли?
iliana - специалист
да водна риза затворена система
водата е изхвърлена от клапаните за налягане
как да разбера дали е отишла ризата
Christo - майстор
Ако тръбите са медни или железни, в инсталацията няма да има проблем. Иначе ще трябва оглед на свръзките, особено близо до котела. Какъв ви е котелът? Огледайте го и него, до колкото може. Ако не е било много продължително прегряването, може и да ви се размине само с лек уплах. Обезвъздушете системата и полекичка я пуснете. Поздрави, успех и късмет!

ПП... Писали сме едновременно. Камината трябва да може да се огледа за големи деформации. Не се притеснявайте ако има леки изкривявания, стига да не е спукана някоя заварка и да тече...
Последна промяна от Christo на пон дек 09, 2013 7:49 pm, променено общо 1 път.
iliana - специалист
тръбите са медни около камината, след това с алуминиева вложка
преди няколко години така прегря , но си допълни вода
с просто око вижда ли се дали е отишла ризата, как се проверява
VLADO66 - майстор
Щом клапана се е задействал няма страшно.Изхвърленото количество вода е малко и не е задействало пълначката.Огледай за течове или сълзене около адапторите на тръбите.Това да ви е обица на ухото :wink:
iliana - специалист
о обеца и то голяма
голям скандал отнесе мъжа ми :-D
не съм сигурна че не е било нужно да допълни системата, автоматичната пълначка май е залепнала, а налягането е било почти на нула
засега течове няма-още е топла системата(утре ще стане ясно
аз пак да питам-ако е отишла водната риза, това теч ли означава или не си личи и като запалим ще стане ясно
VLADO66 - майстор
Отишла риза означава че си е променила геометрията/раздула се е/ и е почнала да тече.
iliana - специалист
за течене -не тече
заградена е, но я огледах
дано няма
благодаря за отговорите
Choch - специалист
напълнете и обезвъздушете системата,оставете я на малко по високо налягане от нормалното и да върти водата и чакайте-ако има някъде пробив по ризата ще мокри и мирише на сажди.Ако камината е стоманена (като моята преди да я сменя с котела) вероятността да е цъфнала остава.Лошото е че ако има пукнатинка заради водата ще запушва комина бързо и сезона ще е кошмарен-пиша го от опит.Ако е чугунена-те издържат на по голямо налягане,пък и са отливки а не заварявани както стоманените...