Привет,
Няколко пъти ми се наложи поправи сам на апаратурата на абонатната станция в блока след като от Топлофикация ЕАД писмено ми отговорихя, че станцията не е тяхна собственост и не могат да си позволят да закупуват части за нея. И така счупи се оста на рециркулационната помпа за топла вода смених я с нова същата. След това протече клапана за БГВ и изгоря ел.двигателчето на задвижката - нова задвижка к-кт с клапана - аз я монтирах. Смених редуцир вентила на пълначката. Общо казано аз я подържам А.Станция. От Топлофикация кво вършат????
Грижат се за топломера и отчитат изразходваната енергия.
И така сега проблема е Контролера.
Resize of DSC00180.JPG (72.38 KиБ) Видяна 7195 пътиОказа се тежка задача за мен, но също така за Топлофикация и дори за Бруната. Контролера работи, но не приема задания от настройките. Според мен му е напъхан софтуер с константни настройки. Аз мога да променя настройките на дисплея, примерно топлата вода да е 50 гр., но контролера си я регулира на 60 гр. Същото за температурата в отоплителния кръг. Поддържа си 50 гр. на изходящата тръба от топлообменника независимо от настройките и външната температура.
Платих 60 лв. за проверка от Бруната и за да разбера, че не могат да боравят с произведението си и ми предлагожиха нов контролер Сименс и съотетно нови вентили със задвижки за сумата около 1500 лв.
Тук с "поправи сам" зациклих. Сам не мога да се оправя с контролера, а ми се иска да намаля БГВ на 55 гр. и да проработи логиката на контролера да регулира отоплителния кръг в зависимост от външната температура. Нали за това е идеята да има външен датчик на температура.
Няколко пъти ми се наложи поправи сам на апаратурата на абонатната станция в блока след като от Топлофикация ЕАД писмено ми отговорихя, че станцията не е тяхна собственост и не могат да си позволят да закупуват части за нея. И така счупи се оста на рециркулационната помпа за топла вода смених я с нова същата. След това протече клапана за БГВ и изгоря ел.двигателчето на задвижката - нова задвижка к-кт с клапана - аз я монтирах. Смених редуцир вентила на пълначката. Общо казано аз я подържам А.Станция. От Топлофикация кво вършат????

И така сега проблема е Контролера.
Прикачен файл:
Resize of DSC00180.JPG (72.38 KиБ) Видяна 7195 пъти
Платих 60 лв. за проверка от Бруната и за да разбера, че не могат да боравят с произведението си и ми предлагожиха нов контролер Сименс и съотетно нови вентили със задвижки за сумата около 1500 лв.

Тук с "поправи сам" зациклих. Сам не мога да се оправя с контролера, а ми се иска да намаля БГВ на 55 гр. и да проработи логиката на контролера да регулира отоплителния кръг в зависимост от външната температура. Нали за това е идеята да има външен датчик на температура.