Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,
искам предварително да се извиня, че не съм достатъчно технически грамотен по темата.
Къща РЗП 240кв.м. на 4 етажа. Котел 48кв, ФЕР WFL7+SUN P12+Буфер РZ 500+2бр бойлери по 300л. "Виточели".Къщата е санирана с 5см. "фибран" + дограма от ПВЦ "Шуко" и "Века".
Проблем: Пилетите не изгарят на пепел, а ги вадя от пепелника на малки черни въгленчета недоизгорели като че ли.Мислех си, че може да бъде от марката пелети , но не е от тях. 1-Разлог, 2-украински, 3- румънски, 4- местно производство, разлика в пепелта няма. По всяка вероятност е от настройките, но в момента не мога да ги кача. Може би утре ще ги кача. Забравих да кажа, че димоотвода е с височина около 12м, инокс, мисля, че беше Ф-250мм, изолация от каменна вата 5см. Мощността на котела е голяма, защото следващия сезон ще се отоплява още 320кв.м.
здравейте, ето и настройките на горелката:
u01-80 u02-003 u03-000
t01-000
t02-001
t03-051
t04-013
t05-005
t06-100
t07-015
t08-045
t09-038
t10-060
t11-040
t12-090
t13-045
t14-075
t15-060
t16-090
t17-065
t18-000
t19-099
t20-050