Най - вълнуващия въпрос зимно време.
SMITH 357 - специалист
Уважаеми съфорумци,
Имам намерение да монтирам ъглова камера за вграждане "Прити" в помещение с височина 280 см. Диаметърът на димоотвода е 200 мм. Коминът се състои от два димоотвода с размери 150/150 мм., които смятам да обединя, за да може да отговоря на диаметъра на камерата.
Въпросът ми е - Разстоянието от обединениа комин до димоотводния отвор на камерата е около 130 см. Има ли проблем да се използва гъвкава тръба (инокс) за свързването?
Andri01 - майстор
няма проблем в използването на инокс. Трябва обаче да намериш подходящ преходник към коминното тяло.Има гъвкави иноксови тръби,има и твърди. Предполагам при тебе ще е по-добре с твърда тръба.
SMITH 357 - специалист
А дали ъгъла под който иноксовата тръба ще е наклонена - почти 45 гр. няма да е много голям и от там да има проблем с тягата?
naskov - майстор
Не казаш каква точно е камината- с водна риза или суха и колко киловата е.
SMITH 357 - специалист
Мой пропуск.
Камина за вграждане "Прити", ъглова, водна риза 14 + 2 кв.
jabata - специалист
Ако ще обединяваш двете тръби на комина, не забравяй че трябва да ги обединиш долу поне половин метър след мястото където връзваш камината и горе поне 0.5 - 1м. преди билото. В противен случай, може да имаш разлики в налягането, и да не тегли добре, и даже и да връща.
Иначе връзката от камината до комина, няма проблем да е инокс или гъвкава, но трябва да е добре уплътнена, и да е под лек наклон.

Тема "Връзка камина-комин" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: