• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
eoncho - помощник
Здравейте!
Имам сериозно притеснение относно правилното функциониране на локалното ми парно. Предисторията: къща 2ет., тръби положени в пода преди 4г., на всеки етаж има колекторна батерия - колектор топла, колектор студена вода и към него свързани съответните радиатори/лири. Вертикални щрангове ф40, отклонение с кран и захранва съответния колектор (топъл/студен). Радиаторите - алуминиеви. Котела на пелети. Котела в мазето. Там до него има отклонение от вертикалите за кръга на бойлера. Помпата е Грундфос, монтирана на студената вода. Радиаторите са схема горе/долу на кръс, всеки с обезвъдушителче. Термовентилите горе, обикновени кранчета долу. Монтажа на радиаторите и котела беше направен Декември, преди студовете. Инсталацията е запълнена с антифриз/глюкол (незнам точно). До онзи ден не беше работила повече от 1-2 часа, като ми я предаваха майсторите я пуснахме за около 1час, радиаторите почнаха да нагряват, но пак само в горната си част при термовентила - но все пак за 1ч. толкоз, и бях много щастлив. Разплатихме се и по живо по здраво:). Онзи ден в събота, реших да "стопля" къщата. Флуида беше с температура 2 градуса! Пуснах котлето да поработи и така 8 часа работи, и тук започват притесненията! Всички радиатори било то от ет.1 или ет.2 бяха нагряти само в горните си 5-6 см. Надолу бяха доста хладки, направо полу-студени! Водата в котела беше 50 градуса, помпата работеше, нямаше никакъв шум/бълбукане и пр., само на вибрация я усетих. Пробвах няколко радиатора да ги обезвъздуша, но от кранчето им пръскаше вода. Налягането при котела беше 1.5 бара, такова беше и преди да го пусна! Стори ми се странно за 8ч. радиаторите и то всичките да не са се стоплили и звъннах на майсторите, които монтираха инсталацията. Казах, че това било абсолютно нормално, защото радиаторите били много истинали и се "свили", трябвало поне 24ч. да работи системата, за да "отпуснат" радиаторите и да им се нормализира дебита. ?! Преди да си направя експеримента с 24ч. работа на иснталацията, искам да попитам това вярно ли е, или ми връзват шарени пилета ? :) ...и ако ми връзват шарени пилета, каква би могла да е причината за това?
ZMeyGorianin - майстор
Защо държиш температурата 50*С? При неработила система и студени помещения няма как да загрееш цялата площ на радиаторите при тези градуси.
eoncho - помощник
Привет, не я държа :)... просто на 8-ия час беше толкова, котела си работеше т.е. грееше си и помпата въртеше (забелязах че е настроена на 40 градуса да се включва, като падне под 40 спира)! Но трябваше да го изключа, защото още не живеем там!
naskov - майстор
Котела на коя мощност работи?
eoncho - помощник
На контролера пишеше 32кВ...като от контролера мога да я вдигна до 40кВ
preslav - майстор
eoncho написа:
На контролера пишеше 32кВ...като от контролера мога да я вдигна до 40кВ
Според мен за 8 часа работа е рано да се правят кардинални изводи, остави системата да работи, но не я форсирай.
Предполагам нямаш проблем, просто нямаш наблюдения и се шашкаш - следи и температурата в стаите как се покачва!
шоп - майстор
Не уточняваш нито котела нито горелката каква марка са и каква мощност е котела.

Не уточняваш и кубатурата на къщата, нито с каква топло изолация и дограма е.

Как мислищ, че ще затоплиш имота от 2 градуса на 22-24 за 8 часа с 50 градуса топлоносител в котела?

Надуй горелката на 40 киловата, прежали 200-300 килограма пелети и темперирай имота. Задай температура на топлоносителя 70-75 градуса. Така ще видиш дали горелката изобщо може да ги достигне тези градуси
eoncho - помощник
Котел BOSCH с добавени плочи вътре за повишаване на КПД, горелка IVG, 40kW...Шопе не съм писал, че искам да я стопля за 8ч. ..това е ясно че няма как да стане. Притеснението ми е, че за 8ч. работа радиаторите се нагряха само в горната си част и то на 5-6см. а долу останаха хладни (не както бяха студени в началото)...и другото притеснение ми е, обяснението което ми дадоха майсторите...писал съм го в оригиналния пост. :)
preslav - майстор
eoncho написа:
Котел BOSCH с добавени плочи вътре за повишаване на КПД, горелка IVG, 40kW...Шопе не съм писал, че искам да я стопля за 8ч. ..това е ясно че няма как да стане. Притеснението ми е, че за 8ч. работа радиаторите се нагряха само в горната си част и то на 5-6см. а долу останаха хладни (не както бяха студени в началото)...и другото притеснение ми е, обяснението което ми дадоха майсторите...писал съм го в оригиналния пост. :)
Майсторите са се гъбаркали с теб, което не им прави чест, но допускам и да не си ги разбрал за "свиването".
Колко беше температурата в помещенията при пускането на котела? Предполагам- близка до тази на топлоносителя. С колко градуса се покачи за тези 8 часа?
Вчера топлих стая 18 кв.м. , като отне 7 часа да се затопли до 23 градуса от начални 10.
Отоплението иска време, особено ако е от нисък старт.
  • 1
  • 2

Тема "Проблем с локално парно" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: