Здравейте, възможно ли е при многоконтурни схеми да отпадне хидравличният разединител между котелния и отоплителният кръг ако се направи байпас между двата разпределителни колектора с кран? Възможно ли е да се реши проблема с монтирането вместо кран на диференциален байпасен клапан?
Да възможно е. Препоръчително е колекторите да са с малко по - голям диаметър от нормалните. Т.е. скороста на водата в тях да е под 0,3 м/с.
Не е препоръчително да се слага диференциален байпасен клапан, защото идеята на хидравличния изравнител (разеденител, хидравлична стрелка и др. ) е между отделните клонове да няма диференциална разлика или тя да е минимална. На теория, ако системата е балансирана ПЕРФЕКТНО не би трябвало да има дебит между двата колектора. Още нещо - трябва да си сигурен, че помпата от страната на производството (котлите) като дебит са поне с 10 % повече от помпите от страната на потреблението (клоновете).