• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте, имаме къща на 2 етажа и таванско. Има 2 комина залепени един до друг. Единият започва от мазето, а другият от етаж 1. На етаж 1 ще монтирам камина с димоотвод ф200, а комините са около ф180. Въпросът ми е на етаж 1 може ли да избия стената между двата и да ги съединя я и да сложа обща розетка. Ако може розетката трябва ли да е в средата или може да е отстрани на единия комин. Благодаря предварително
Прилагам една схемичка на комините
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 6108j.jpeg
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юни 23, 2019 10:56 amatanas.ste написа:
Здравейте, имаме къща на 2 етажа и таванско. Има 2 комина залепени един до друг. Единият започва от мазето, а другият от етаж 1. На етаж 1 ще монтирам камина с димоотвод ф200, а комините са около ф180. Въпросът ми е на етаж 1 може ли да избия стената между двата и да ги съединя я и да сложа обща розетка. Ако може розетката трябва ли да е в средата или може да е отстрани на единия комин. Благодаря предварително
Прилагам една схемичка на комините
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 6108j.jpeg
:-)) Не може. Пробвате (не сега, а на студено) и ако не тегли добре, включвате едновременно в двата комина. Но мисля, че ако е 180 няма да имате проблеми.
нед юни 23, 2019 11:39 amn_a написа:
нед юни 23, 2019 10:56 amatanas.ste написа:
Здравейте, имаме къща на 2 етажа и таванско. Има 2 комина залепени един до друг. Единият започва от мазето, а другият от етаж 1. На етаж 1 ще монтирам камина с димоотвод ф200, а комините са около ф180. Въпросът ми е на етаж 1 може ли да избия стената между двата и да ги съединя я и да сложа обща розетка. Ако може розетката трябва ли да е в средата или може да е отстрани на единия комин. Благодаря предварително


Прилагам една схемичка на комините
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 6108j.jpeg
:-)) Не може. Пробвате (не сега, а на студено) и ако не тегли добре, включвате едновременно в двата комина. Но мисля, че ако е 180 няма да имате проблеми.

Благодаря, тя понеже е камера за вграждане, да изчакам зимата и тогава да облицовам?
Проблем ли е ако комина е ф140 а димотвода на камерата е ф200 :(
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юни 23, 2019 2:59 pmatanas.ste написа:
нед юни 23, 2019 11:39 amn_a написа:
нед юни 23, 2019 10:56 amatanas.ste написа:
Здравейте, имаме къща на 2 етажа и таванско. Има 2 комина залепени един до друг. Единият започва от мазето, а другият от етаж 1. На етаж 1 ще монтирам камина с димоотвод ф200, а комините са около ф180. Въпросът ми е на етаж 1 може ли да избия стената между двата и да ги съединя я и да сложа обща розетка. Ако може розетката трябва ли да е в средата или може да е отстрани на единия комин. Благодаря предварително


Прилагам една схемичка на комините
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 6108j.jpeg
:-)) Не може. Пробвате (не сега, а на студено) и ако не тегли добре, включвате едновременно в двата комина. Но мисля, че ако е 180 няма да имате проблеми.

Благодаря, тя понеже е камера за вграждане, да изчакам зимата и тогава да облицовам?
В горещо време, комините не теглят, няма как да пробвате
Директно към комина ли ще свързвате или ще има и някаква дължина кюнец преди влизане в комина?
Според мен във вашия случай си е подходящ комина, аз бих свързала така. :-) Нали сечението на фи 20 е почти колкото коминен отвор 18/18 :-) Ако можете поне приблизително да смятате площ....
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юни 23, 2019 3:56 pmatanas.ste написа:
Проблем ли е ако комина е ф140 а димотвода на камерата е ф200 :(
Да попитам, коминът ви тръба ли е или зидан?
нед юни 23, 2019 4:11 pmn_a написа:
нед юни 23, 2019 3:56 pmatanas.ste написа:
Проблем ли е ако комина е ф140 а димотвода на камерата е ф200 :(
Да попитам, коминът ви тръба ли е или зидан?
Днес се качих на покрива, комина е зидан и помазан в ъглите и е като тръба ф140.
Изхода от камерата ми е ф200 от него до входа на комина ще бъде с мека връзка (за комин инооксова) с дължина почти 2 метра.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юни 23, 2019 5:31 pmatanas.ste написа:
нед юни 23, 2019 4:11 pmn_a написа:
нед юни 23, 2019 3:56 pmatanas.ste написа:
Проблем ли е ако комина е ф140 а димотвода на камерата е ф200 :(
Да попитам, коминът ви тръба ли е или зидан?
Днес се качих на покрива, комина е зидан и помазан в ъглите и е като тръба ф140.
Изхода от камерата ми е ф200 от него до входа на комина ще бъде с мека връзка (за комин инооксова) с дължина почти 2 метра.
Защо да е мека връзка?? Скъпа и ненадеждна.
Щом имате почти два метра, защо да не си вградите камерата???
Връзката с комина е чак след 2 метра!!@!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юни 23, 2019 5:45 pmn_a написа:

Днес се качих на покрива, комина е зидан и помазан в ъглите и е като тръба ф140.
То, това се вижда и през отвора за включване на кюнец в стаята
нед юни 23, 2019 5:45 pmn_a написа:
нед юни 23, 2019 5:31 pmatanas.ste написа:
нед юни 23, 2019 4:11 pmn_a написа:

Да попитам, коминът ви тръба ли е или зидан?
Днес се качих на покрива, комина е зидан и помазан в ъглите и е като тръба ф140.
Изхода от камерата ми е ф200 от него до входа на комина ще бъде с мека връзка (за комин инооксова) с дължина почти 2 метра.
Защо да е мека връзка?? Скъпа и ненадеждна.
Щом имате почти два метра, защо да не си вградите камерата???
Връзката с комина е чак след 2 метра!!@!
Ще бъде облицована с гипсокартон. Но камерата няма как да я сложа под комина а ще бъде отстрани на него. Розетката е на 2,2 метра височина
  • 1
  • 2

Тема "Съединяване на 2 комина" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: