Това е първият ми пост и тъй като видях, че някъде беше попитано за мощността на отоплителни тела при различни от каталожните
условия, а и все по често се изграждат нискотемпературни отопления реших да постна тази екселска таблица.
В нея има малка база от данни за отоплителни тела които се намират на нашия пазар
В началото интерфейсът Ви ще се стори малко объркващ, но предполагам бързо ще се ориентирате (особено спецовете) какво съм
имал предвид.
Първо избирате вид отоплително тяло - клетка В2 (алум. радиатори, панелни т.н.), след това конкретния модел - клетка В3.
След това задавате температурата на изхода от топлоизточника (котел, термопомпа и т.н.) в клетка F6 - чрез спин бутоните и температурата на помещението в F8 - падащо меню.
Обикновенно (но не винаги), темп. пад в отоплителното тяло се приема за 20°, но може да го промените в клетката F7.
В клетка C9 е това което търсим, т.е. мощността на радиатора.
В клетка С6 е каталожната мощност, т.е. тази при стандартни условия ( 90 / 70 / 20°С).
Примерно алуминиев глидер Helios H500 при вход 70°С; изход 50° и темп. в помещението
22°С , едно ребро ще отдава 89W.
Всички температури са в целзий [°C], а мощностите във ватове [W]
Това което променяме (въвеждаме) обикновенное е в жълтите клетки, това което търсим в сините.
Данните за мощностите на лирите не са много надежни, някой ако има по актуални ще бъдат коригирани.
Най - вероятно, ще трябва да разрешите скриптовете(macros) в Ексела, за да можете да ползвате и другите възможности
(бутони, спинове и т.н.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Тъй като не могат да се прикачат .XLS файлове линка е към DOX.bg -> http://dox.bg/files/dw?a=c63bbebe48
условия, а и все по често се изграждат нискотемпературни отопления реших да постна тази екселска таблица.
В нея има малка база от данни за отоплителни тела които се намират на нашия пазар
В началото интерфейсът Ви ще се стори малко объркващ, но предполагам бързо ще се ориентирате (особено спецовете) какво съм
имал предвид.
Първо избирате вид отоплително тяло - клетка В2 (алум. радиатори, панелни т.н.), след това конкретния модел - клетка В3.
След това задавате температурата на изхода от топлоизточника (котел, термопомпа и т.н.) в клетка F6 - чрез спин бутоните и температурата на помещението в F8 - падащо меню.
Обикновенно (но не винаги), темп. пад в отоплителното тяло се приема за 20°, но може да го промените в клетката F7.
В клетка C9 е това което търсим, т.е. мощността на радиатора.
В клетка С6 е каталожната мощност, т.е. тази при стандартни условия ( 90 / 70 / 20°С).
Примерно алуминиев глидер Helios H500 при вход 70°С; изход 50° и темп. в помещението
22°С , едно ребро ще отдава 89W.
Всички температури са в целзий [°C], а мощностите във ватове [W]
Това което променяме (въвеждаме) обикновенное е в жълтите клетки, това което търсим в сините.
Данните за мощностите на лирите не са много надежни, някой ако има по актуални ще бъдат коригирани.
Най - вероятно, ще трябва да разрешите скриптовете(macros) в Ексела, за да можете да ползвате и другите възможности
(бутони, спинове и т.н.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Тъй като не могат да се прикачат .XLS файлове линка е към DOX.bg -> http://dox.bg/files/dw?a=c63bbebe48