Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Marinchi - напреднал
Здравейте, къде трябва да се върже седмичен програматор Салус към S. Control на горелка Pellas X. Прилагам снимка на платката.

Прикачен файл

IMG_20211031_162258.jpg
Marinchi - напреднал
Имам чувството, че темата нещо не се вижда. :roll:
6osi6 - майстор
Ако питаш за стаен термостат, написано е в DTR-a, ама кой да чете - 28 и 29 > RT wejście termostatu pokojowego...
Иначе тази горелка трябва да има програма за седмична настройка.
Marinchi - напреднал
пон ное 01, 2021 7:46 pm6osi6 написа:
Ако питаш за стаен термостат, написано е в DTR-a, ама кой да чете - 28 и 29 > RT wejście termostatu pokojowego...
Иначе тази горелка трябва да има програма за седмична настройка.
Благодаря. По-принцип изчетох всякакви ръководства но така и не се обедих дали е е това. Седмичен програматор на Салус искам да поставя. И понеже го бях вързал точно на 28 и 29 но не функционира реших, че съм го вързал на неправилното място.
6osi6 - майстор
https://kotly.com.pl/download/en/pellas ... _04_13.pdf
Тук 11-та стр. е показано в „GND” и през един вход. Пробвай в 28 и 30.
Evgeniy - майстор
На 30 май пише "Out"...
А разреши ли термостата от насртойките? В линка от шоши има;

6.4.3 Service
Thermostat mode YES – thermostat mode
6osi6 - майстор
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... cEGQbtoq30
Това е инструкцията и входовете са 28 и 29.
В 12.11 са насттойките за избор на термостата.