Най - вълнуващия въпрос зимно време.
djshomi - напреднал
Проблема е че горелката пали и работи 3 или 4 пъти и след това я заварваме с аларма In BT което означава според инструкцията "Прегряване (сработил блокиращ термостат)" . Термостата не е сработил. След размисли от моя страна мисля че грешката е от обратен огън но такъв няма. При опит да бъде пусната в нормален режим след тази аларма и наработила горелка 12 часа" СТУДЕНА Е" и трябват по някои път 10 рестарта за да изчисти грешката и да заработи.Горелката е гаранционна идвали са от сервиза няколко пъти но за момента проблема продължава, Комина е чист направен от керамична т, котела е чист. Имате ли идея от какво може да се получава този проблем?
djshomi - напреднал
Все пак за да съм полезен за някои друг, след като почистих дупките на тубуса някъде 1/4 бяха позапушени и след това заработи нормално 4 дни и изкара грешка фотосензор, сега е със сменен фотосензор и датчика за обратен огън и работи. Ще докладвам след седмица дали е решен проблема.
andy_forresite - майстор
Докладвай, ще е полезно. Ти си първият питащ за този модел. Уж редовно следя раздела отопление...
filmatoplo - майстор
Тази сутрин направих Тео 1 на една въртяща тубусна 32 киловата на Ерато .Първо човека сменил пелетите и вече губи дозите при палене и работа ,отделно като свалих тубуса той се раздели на две (неръждавейката се пука по шевовете ,друго една бронзова втулчица се износила и зъбното колелце на моторчето не върти добре тубуса .Нали съм старо куче оправих всичко .Заварих тубуса ,оправих втулката,смазах навсякъде където въртенето лагерува ,оправих дозите ,горелката заработи така че човека не можа да я познае .Ако го бях оставил и господ не можеше да му я подкара .Много сложна изработка ,трудно се разглобява и сглобява .
djshomi - напреднал
Направена е кофти от гледна точка на профилактика на фотосензора и датчика за обратен огън, капачетата е трябвало да са от горната страна, а не долу . За да ги смениш трябва цялата да се разкости. При мойта горелка няма износване на втулката и тубуса е цял все още. За момента няма проблем с работата. Явно трябва да се чисти на месец, два дупките за въздух на вътрешния тубус. Та в тази връзка при предното чистене беше лесно да завъртя тубуса до отвора за развиване на стопорният бол защото беше разглобена, имали някаква хитрина за завъртане на тубуса без да я разколачвам че като я сваля няма как да я запаля? Приложих и една друга хитрина дръпнах фотосензора с 1см на зад за да не е толкова близо до тубуса, работи коректно и така на 5 степен фотосензора е над 90% на 1 не пада под 60%.Горелката е монтирана на 10 секционен Виадрус.
filmatoplo - майстор
Аз мога да въртя тубуса ,така стопора си идва на отвора и го развивам . :wink:
Имам самопочистваща се горелка Bisolid 10 -35 кв. Монтирана на котел Виадрос 7 секционен. Искам да попитам фотосензора дали трябва да променя процентите на осветеност на горелкато. В момента се променят от 80% до 10-12-15 %. Нормално ли е това ?
filmatoplo - майстор
Ооох и ти ще береш ядове ,няма ли кой да я види .
morfei1 - специалист
чет дек 26, 2019 3:31 pmLili87 написа:
Имам самопочистваща се горелка Bisolid 10 -35 кв. Монтирана на котел Виадрос 7 секционен. Искам да попитам фотосензора дали трябва да променя процентите на осветеност на горелкато. В момента се променят от 80% до 10-12-15 %. Нормално ли е това ?
Вентилатора как е?
filmatoplo - майстор
За запрашена или вече стопена фотоклетка чували ли сте.