Slavi1983 - помощник
Здравейте! Имам странен проблем след профилактично зареждане системата с гликол. От тогава насам системата изобщо не работи. Показва на устройството че градусите на панела са около 40 предвид днешното време и помпата изобщо не може да включи. Преди баровете бяха на 2.2 и когато работи достигаха 3. Сега обаче ги направиха на минимум 3 за да достигат 4. Първоначално реших че датчика нещо се е разкачил или се е повредил , но се качих да покрива и видях че колектора направо си е студен,а и ако беше от него предполагам че ще дава грешка на устройството , а не градуси. Въпросът ми е възможно ли е да са наляли прекалено много глюкол и системата да не работи както трябва. Момчетата от фирмата не работя със Viessmann а със Sunsуstem , но твърдят че било едно и също .
40 градуса си е баш температура за къпане.
Ако бойлера е около тази и под ДТ, как да включи помпата?
А каква е минималната Т на включване, зададена в устройството?

От друга страна, пишеш, че панела е студен. Това при слънчево време ли?
Къде, на панела, прилагаш мануалното измерване- стъкло, рамка, вход-изход колектор?
Панелите ги транспортират по корем или покрити, че инак горят ръчички, на невнимателни монтажници.