• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
СтилВиК - помощник
Здравейте.
Станах собственик на горелка 25кв монтирана на пелетен котел Sizomatik31k.
Мисля да горя фракция 6-20
Интересуват ме някакви настройки за горенето им
maistora1965 - специалист
Не си пояснил какъв е контролерът.
СтилВиК - помощник
IRID pid
Той си върви с горелката
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Iryd pid, не го познавам.
Но ако изключим PID-a, може.
Фракция домбас или антрацит?
Krassiksm - напреднал
Аз съм със екоенергия 25kw монтирана на viadrus. С контролер timel SKZP-02
В момента горя антрацит разхода за 24часа е 15-16кг.

Изображение
СтилВиК - помощник
ср ное 23, 2022 9:28 pmKrassiksm написа:
Аз съм със екоенергия 25kw монтирана на viadrus. С контролер timel SKZP-02
В момента горя антрацит разхода за 24часа е 15-16кг.

Изображение
Много хубаво ,но с какво ми помага това на моето питане??😊😊
СтилВиК - помощник
Просто ме интересува пропорциите на въздх/подаване и интервала между подаванията
vectra72 - специалист
чет ное 24, 2022 7:08 pmСтилВиК написа:
Просто ме интересува пропорциите на въздх/подаване и интервала между подаванията
https://offroad-bulgaria.com/forum/%D0% ... ost6867095 потърси тук има настройки
6osi6 - майстор
Krassiksm не може ли да му покаже неговите от сервизното меню през телефона?
  • 1
  • 2

Тема "Ekoenergia" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: