Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Източи, напълни да поработи и пак източи! После напълни и добави препарат!
b1shon - помощник
Благодаря на всички за дискусията и отговорите. Препарат си поръчах, но никой не каза нищо за тия автоматични обезвъздушители... Като сложа сапунена вода на някои от тях няма балончета, а разтвора като че ли отива навътре ?! Възможно ли е да дефектират?
bigdragon - майстор
Малко неща на този свят са невъзможни.
Тези обезвъздушители нямат ли си тапички :?:
ESPACE - майстор
нед май 05, 2024 9:56 pmb1shon написа:
Благодаря на всички за дискусията и отговорите. Препарат си поръчах, но никой не каза нищо за тия автоматични обезвъздушители... Като сложа сапунена вода на някои от тях няма балончета, а разтвора като че ли отива навътре ?! Възможно ли е да дефектират?

Ще отива навътре я, гравитацията го дърпа надолу този разтвор. Сега като насъбере газ и като го изкара под налягане барабар с сапунената вода ще има балончета във въздуха, не се безпокой.
Да не се окаже, че нямаш газ по тръбите, а манометъра лъже, помпата на "директна" предавка и капачките на АО в чекмеджето?!!
Тъй де, какви АО са с капачки- с тях не могат да си вършат работата я!
b1shon - помощник
АО на изхода на котела ми е месингов и там отгоре имам такава игла като на вентилите за гуми. Тези на Емети имат странично за обезвъздушаване един прорязан болт, а от горе имат капачка като за кола, която ако се отвие директно тече вода. Няма игла вътре... Странна работа
За да не правя реклама на някой сайт - който има интерес нека види в Гугъл.
kozl - майстор
Горната капачка работи като ръчен обезвъздушител и е за проверка дали работи автоматичното отвеждане на газ. Т.е. ако излиза въздух значи автоматичното не работи. Ако е само вода и няма въздух, няма да е еднозначно доказателство, че автоматиката работи.
За да работи автоматично страничната капачка трябва да е разхлабена на 1 оборот, а горната стегната.
The valve is operated by loosening the grey cap one turn (for the Varia dual venting version), the red cap must be completely closed.
For the dual venting version, manual bleeding must be carried out on;y when the water in the circuit is cold by loosening (but not completely removing) the red cap in Varia air vent, the black cap in Tecno-Varia air vent.