Привет може би е обсъждано доста но не намерих точно моя случай, 6 броя колектори и 2 броя бойлери по 500л на горна серпентина могат ли да се захранят като на всеки има помпа която тегли от връщащата вода от бойлера и изпраща към панелите,магистралата е мед ф22 като при бойлерите ще направя разклонение с тройници 1 ДТ ще управлява и 2 те помпи,бойлерите са един до друг. Ако ако съм изпуснал нещо ще допълня. благодаря предварително.
Може. Търсиш подходящ контролер.
При мен е такава схемата, с контролер Sorel LTDC.
Избрал съм помпата да е една, а контролерът да управлява разпределителен вентил, който прехвърля към една от двете серпентини/бойлери.