Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nikolov333 - майстор
вт фев 11, 2020 9:51 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 9:39 pmstedima написа:
вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:

Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?
На кой корпус се сумират токовете при монофазен консуматор в случая.. :?:
На фаза С има 50мА утечка през корпуса на монофазен уред.. Ко праим.. :prayer:
На корпуса има утечка 11 мА спрямо нулата. Какви 50 мА. Къде отидоха токовете от другите фази?
На кой корпус, след като фазите са разделени с трифазна рейка към монофазни консуматори... :?:

П.П.Ilia, с цялото ми уважение лично към теб, не мисля, че си заслужава да спорим щом има и минимален риск детето ми да го "удари тока" на практика, тъй като теоретично нямало опасност.. За мен всичко над 20мА си е риск.. :partyman:
stedima - напреднал
вт фев 11, 2020 9:52 pmzz_stefanov написа:
Не издържах и я натиках тази формула в една екселска таблица :

Малко резултати:

20 20 20 0
20 20 0 0
0 20 20 0
20 20 45 25
8 35 4 29,21

Така че може да се попадне в ситуация при която през човек да премине по голяма утечка от допустимата без защитата да сработи, каква е вероятността за това е отделна тема
не ще чакаме iliya_i да измисли формулата че тая не е вярна :supz:
stedima - напреднал
при положение че съм го установил опитно ,ти ми вадиш твоите теории,засрами се малко iliya_i,че и обиди си позволяваш,и колегите ти го казват още повече
nikolov333 - майстор
Трифазното захранване у нас е разделено на отделни табла по стаи, заради междуфазната отечка на корпус, която може да се получи и ако докоснеш двата корпуса едновременно при монофазни уреди на разни фази след трифазна ДТЗ, може да не се откачиш от тях, тъй като токовете на утечка по две от фазите ще са равни..
Tarkalan - специалист
вт фев 11, 2020 9:36 pmnikolov333 написа:
вт фев 11, 2020 9:28 pmTarkalan написа:
вт фев 11, 2020 9:20 pmzz_stefanov написа:
Човека може да предизвиква утечка само в едната фаза, тя да е фатална за него, а защитата да не сработи.
Аааа, тук и аз не съм съгласен.
Може да видите по-нагоре, където съм постнал дисплея на уреда при тест на ДТЗ.
Тествам в монофазен контакт и ДТЗ изключва на 29mA.
Изводът е, че няма значение за ДТЗ по коя фаза са или са по 2 или 3 утечките.
Това е според мен.
А в другите фази какви са утечките в момента в който мериш :?:
Ами очевидно са по-малки от 30mA щом ДТЗ не е изключила преди да съм симулирал 30mA в тази фаза, в която меря.
iliya_i - майстор
вт фев 11, 2020 9:56 pmstedima написа:
вт фев 11, 2020 9:52 pmzz_stefanov написа:
Не издържах и я натиках тази формула в една екселска таблица :

Малко резултати:

20 20 20 0 = 0
20 20 0 0 = 20
0 20 20 0 = 20
20 20 45 25 = 0
8 35 4 29,21 = 31.62

Така че може да се попадне в ситуация при която през човек да премине по голяма утечка от допустимата без защитата да сработи, каква е вероятността за това е отделна тема
не ще чакаме iliya_i да измисли формулата че тая не е вярна :supz:
С червено съм написал тока през PE, ако първите 3 са фази, а четвъртото нула.
Последна промяна от iliya_i на вт фев 11, 2020 10:17 pm, променено общо 1 път.
stedima - напреднал
затова 3фДТЗ за монофазни консуматори е нож с две остриета както казах по рано,вероятноста може да е едно на милион от такава утечка ,но безопасността на първо място
zz_stefanov - майстор
вт фев 11, 2020 10:14 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 9:56 pmstedima написа:
вт фев 11, 2020 9:52 pmzz_stefanov написа:
Не издържах и я натиках тази формула в една екселска таблица :

Малко резултати:

20 20 20 0 = 0
20 20 0 0 = 20
0 20 20 0 = 20
20 20 45 25 = 0
8 35 4 29,21 = 31.62

Така че може да се попадне в ситуация при която през човек да премине по голяма утечка от допустимата без защитата да сработи, каква е вероятността за това е отделна тема
не ще чакаме iliya_i да измисли формулата че тая не е вярна :supz:
Това червеното не го разбирам ?
При мен четвъртото е тока през PE.
Последна промяна от zz_stefanov на вт фев 11, 2020 10:19 pm, променено общо 1 път.
Tarkalan - специалист
вт фев 11, 2020 10:14 pmTarkalan написа:
вт фев 11, 2020 9:36 pmnikolov333 написа:
вт фев 11, 2020 9:28 pmTarkalan написа:

Аааа, тук и аз не съм съгласен.
Може да видите по-нагоре, където съм постнал дисплея на уреда при тест на ДТЗ.
Тествам в монофазен контакт и ДТЗ изключва на 29mA.
Изводът е, че няма значение за ДТЗ по коя фаза са или са по 2 или 3 утечките.
Това е според мен.
А в другите фази какви са утечките в момента в който мериш :?:
Ами очевидно са по-малки от 30mA щом ДТЗ не е изключила преди да съм симулирал 30mA в тази фаза, в която меря.
Освен това мога да меря и в трите едновременно. Тогава утечката на коя фаза задейства ДТЗ? Как да разбера?
nikolov333 - майстор
вт фев 11, 2020 10:14 pmTarkalan написа:
вт фев 11, 2020 9:36 pmnikolov333 написа:
вт фев 11, 2020 9:28 pmTarkalan написа:

Аааа, тук и аз не съм съгласен.
Може да видите по-нагоре, където съм постнал дисплея на уреда при тест на ДТЗ.
Тествам в монофазен контакт и ДТЗ изключва на 29mA.
Изводът е, че няма значение за ДТЗ по коя фаза са или са по 2 или 3 утечките.
Това е според мен.
А в другите фази какви са утечките в момента в който мериш :?:
Ами очевидно са по-малки от 30mA щом ДТЗ не е изключила преди да съм симулирал 30mA в тази фаза, в която меря.
Чети в горния пост и прецени резултатите..

Трифазната ДТЗ е предназначена за ТРИФАЗЕН КОНСУМАТОР, ТЪЙ КАТО КОРПУСА МУ Е ЕДИН/ОБЩ ЗА ОТЕЧКАТА ОТ ТРИТЕ ФАЗИ И НА ТОЗИ КОРПУС НЯМА ДА ИМА ОПАСНА УТЕЧКА !!!!!!!!!!!!!!!
Последна промяна от nikolov333 на вт фев 11, 2020 10:24 pm, променено общо 3 пъти.
  • 1
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 27