nzagorov - помощник
Въпроса ми е как да си прокарам трети проводник за да сложа ДТЗ.
Как точно става заземяването на контакти? С какъв проводник, трябва ли да се кърти нещо някъде, как и за какво да ги хвана(зануля) - примерно става ли да ги хвана за тръбите на парното, и всякаква полезна информация по тоя въпрос. Вярвам, че има и други които се интересуват от тази тема, така че пишете обстойно. Мерси предварително!
Последна промяна от nzagorov на чет окт 12, 2006 11:58 am, променено общо 2 пъти.
докера - специалист
С чук и длето :wink: :-D - от таблото .
Tova koeto iskash da napravish e po4ti nevuzmojno za6oto o6e ne sa navlezli masovo instalacii sas zazemitelen kontur ,kum kontaktite i po to4no kum klemata za zazemiamane triabva da ima vruzka s tozi zazemitelen kontur.Zna4i v konzolnata kutia triabva da imash tri provodnika edin za faza,drugia za zanuliavane a tretia koito obiknovenno e sus julto zelen cviat e za zazemiavane.Obiknovenno tezi tokovi krugove koito imat tri provodnika i sa za kontakti se svurzvat kum avtomati4ni prekusva4i s defektno tokova za6ita.
morenito - помощник
Ако инсталацията е занулена, а не заземена - ДТЗ няма да сработи.
понятно почти все по данной теме
Последна промяна от pumpal на съб дек 26, 2009 2:31 pm, променено общо 2 пъти.
S pocinkovan kol mojesh da si podobrish suprotivlenieto na nulata koqto ti se podava ot energoto,triqbva da se izmeri ot firma ako iskash vsi4ko da e oks,pokazatelite za dobra nula ot tozi pozinkovan kol triabva da se dvijat ot 2do7 oma.Taka naprejenieto koeto ti se podava na vhoda na tabloto 6e e s po stabilni stoinosti blizki do normalnoto naprejenie ot 220-230V.dori Ako nulata na vhoda na tabloto ti iz4ezne po vina na energoto ,v tvoiq dom 6e imash tok a i konsumatorite okolo teb nqma da natovariar boilera i vruzkite mu kum truboprovoda kato 4erpiat nula ot teb.Tova sas mosta na kontaktite e mnogo lesno i dobro reshenie ako imas samo dva provodnika na tabloto si a imenno faza i nula.Taka tokovode6ite 4asti na tezi uredi sa po za6iteni i pri eventualno ofaziavane triabva da izklu4i avtomati4nia prekusva4.
adonis - специалист
anatoliy_f написа:
S pocinkovan kol mojesh da si podobrish suprotivlenieto na nulata koqto ti se podava ot energoto,triqbva da se izmeri ot firma ako iskash vsi4ko da e oks,pokazatelite za dobra nula ot tozi pozinkovan kol triabva da se dvijat ot 2do7 oma.Taka naprejenieto koeto ti se podava na vhoda na tabloto 6e e s po stabilni stoinosti blizki do normalnoto naprejenie ot 220-230V.dori Ako nulata na vhoda na tabloto ti iz4ezne po vina na energoto ,v tvoiq dom 6e imash tok a i konsumatorite okolo teb nqma da natovariar boilera i vruzkite mu kum truboprovoda kato 4erpiat nula ot teb.Tova sas mosta na kontaktite e mnogo lesno i dobro reshenie ako imas samo dva provodnika na tabloto si a imenno faza i nula.Taka tokovode6ite 4asti na tezi uredi sa po za6iteni i pri eventualno ofaziavane triabva da izklu4i avtomati4nia prekusva4.
А с такъв метален поцинкован кол може ли да се подобри стабилността на напрежението във вилна зона, където често има спадове в напрежението и ако не става по този начин какво може да се направи в конкретния случай??
Зависи дали нестабилността на напрежението се дължи на слаби връзки по трасето до теб,дали си много отдалечен от трафопоста и най вече дали ти се подава нормално напрежение.Ако само нулата по мрежата дава дефекти с поцинкован заземителен кол можеш да си оправиш положението,ако не можеш да му измериш съпротивлението а то се постига е границите от2-7 ома даже със още един заземителен кол до първия ,можеш да пробваш като разкачиш нулата от входното напрежение и да разчиташ само на заземителния кол,ако при максимално натоварване на инсталацията осветлението не премигва и всичко е наред можеш и него да го подвържеш към входната нула.Те манипулации не са безопасни ако нямаш опит с електротехниката.
Palawnik - специалист
Прочети тук:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 80&start=0
Ако имаш още въпроси, потърси някой който да ти направи преустройството.
И зарежи тия простотии с хващане към радиатори, водопроводи и т.н.