Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
Аз съм за ПВ-то! Смени си защитата, на ел марк са евтини и всичко ще е така както трябва!
Baлepu - специалист
Би ли се обосновал? Какви са предимствата на ПВ в случая?
sts - специалист
Валери предимствата на ПВ са:
- компактно решение;
- степен на защита IP 44;
- прекъсване на елзахранване и не тръгва без нов пуск;
За желаещите да научат нещо има програма Tesys 3.12
в която по зададени от Вас параметри показва каква
апаратура и конфигурация да ползвате за управление
на помпи или други двигатели.
Baлepu - специалист
Първите две ... Има прекъсвачи и с по-добри показатели.
За нетръгването след прекъсване и появяване на захранването ... Такива ситуации има и при ... всички електроуреди. Обясни, в какво се изразява проблема, конкретно при такова тръгване на помпата.
iliya_i - майстор
ср апр 23, 2025 1:51 pmBaлepu написа:
Обясни, в какво се изразява проблема, конкретно при такова тръгване на помпата.
За самата помпа няма проблем, освен ако не е останала на сухо.
Но къде е маркуча може да бъде сериозен проблем.
Baлepu - специалист
Сериозен проблем може да създаде неизключена ютия при спиране на тока. Сешоар, котлон ... повечето битови електроуреди. Не пречи човек да "се застрахова" ... Някой направил ли си е контактите у дома през ПВ заради спирането на тока?
"Наводнения" се случват заради забравен отворен кран при спиране на водата. Не че няма начин и от това да се застрахова човек, но не съм чул да се практикува.
Параноята е диагноза ...