• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sts - специалист
McLaren хубаво е,че двете инсталации ще бъдат разделени и независими една от друга.
Пиша по картинка без да съм видял картинката на сградата.
Къщата построена ли е или е още на проектно ниво.Ако е построена къщата в канала
за канализацията правите заземителен контур с три кола с дължина 1.5 м с шина г.п. 40/4
мм.Разстоянието между коловете е 3 м.В двата края или в средата до сградата трябва да
изтеглите шина до контролна кутия или кутии за измерване на преходното съпротивление на
заземителния контур />30Ω/.
Този меден проводник който показвате би си заслужавало да се използва ако има изискване
за преходно съпротивление /Рз>2.5Ω/ за заземяване на медицинска апаратура /скенери,ЯМР
и други но за къща не виждам никакъв смисъл.
Ако къщата не е построена се прави фундаментен заземител като арматура Ф16 се заварява
като затворен контур около цялата къща.В четирите края на сградата се набива по един
заземителен кол и се свързва към арматурата.От контура трябва да се положат шини до
контролна кутия за измерване на преходно съпротивление.
Изискването за минимално сечение на стоманата е 50 мм2.За Ф16 сечението е над 180 мм2.
Мълниезащитната инсталация се заземява в две точки по диагонала на сградата и се монтират
две контролни кутии за свързване с отводите от покрива.Контурите се правят с по два кола
разположени на разстояние 3 м един от друг в изкоп 0.8/0.4 м.Пиша за "фарадеев" кафез.
Всички заварки трябва да са защитени против корозия.
McLaren - помощник
sts, благодаря за детайлния отговор.
пет сеп 12, 2025 4:28 pmsts написа:
Къщата построена ли е или е още на проектно ниво.
Проектирането на част електро още не е започналa.

НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

За един брой мълниеотвод точно в средата на къщата над покрива
Чл. 52.
h е височината на мълниеотвода;
rx - радиусът на мълниезащитния конус на височина hx.
Къща 12х12м
h=4.5+6.1=10.6м
hx=4.5м
rx= 1.5[hhx/0.92]
rx= 1.5[10.6– 4.5/0.92]=8.56м
8.56 >8.49м
Сграда 12х12м, висока 4.5м, плосък покрив, диагоналът е 16.97м, делено на 2=8.49м; Прът висок над сградата 6.1м и над терена 10.6м, би трябвало да е О.К.

Мълниеприемник, тръба неръждаема стомана 21.3х2.6 сечение 152мм2.
В таблиците на наредбата не се споменават тръби, но гледам, че фирми изпълняващи мълниезащита ги продават. Та може или не може да се ползват?

Токоотводи, 2бр. към два срещуположни ъгъла на сградата, свързани един с друг на ниво 1-2м
над терена;
Токоотводи, тел, кръгъл, алуминиев, Ф 8мм,
в земята поцинкована шина 40х4.
sts - специалист
McLaren няма да стане само с един пасивен мълниприемник.
Направете си чертеж с избрания радиус на защитната сфера
и вижте какво се получава и дали обхваща целия покрив.
Аз използвам фарадеев кафез за къщички.Отвора е 10/10 м
но всичко се съобразява спрямо покривната конструкция и
използвам проводник AlMgSi0.5 Ф8 с оборудване за него.
Аз предпочитам мълниеприемен прът плътен вместо тръба.
Контролните кутии се монтират на ниво 1.5 м.Вие ако искате
може и на 2 м да ги монтирате но е много неудобно.
Като Ви направят елпроекта ще имате всичко описано там
/чертежи,обяснителна записка и количествена сметка/.