Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
prasse - специалист
Прав си! Напоследък залагам предимно на теорията, защото почвам да се "губя". Но това не би трябвало да означава непременно лош подход.
Практиката усъвършенства, но и същевременно човек, потънал в рутината си, някак затъпява. Пък годинките си напредват.
valentino76bs - майстор
Сега понеже ще бъде полезно за форума да напиша някои важни неща които ме опровергават мен самия.
Днеска си поиграх с едни предпазители да видя кога ще изключат и резултата е следния:
В крива 6А General Elektric,Gewis,Moeller,Siemens
30 Мин можах да ги изтърпя всеки с ток 8,5 А и нито един не изключи!
Всички освен сименса се загряха доста!
Нямах Изи 9 да го тествам но ще го проверя и него....
Изводите оставям на вас....
prasse - специалист
Полезен експеримент :)
Поздравления за усърдието!
:partyman:
mika - специалист
ср окт 29, 2025 4:10 pmvalentino76bs написа:
В крива 6А General Elektric,Gewis,Moeller,Siemens
30 Мин можах да ги изтърпя всеки с ток 8,5 А и нито един не изключи!
Според кривите на изключване, АП с крива B, C и D трябва да изключи в рамките на един час при товар между 1,13 и 1,45 от номинала, а с крива Z и К между 1,05 и 1,2 от номинала.
Дотук изглежда всичко е наред.

Тема "Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: