Търся монофазен проточен бойлер за нова баня.
Бойлерът ще се ползва рядко, при авария и профилактика.
Ще се монтира на стена, а не под мивката.
За захранване ще се ползва старата ел. инсталация от предния вертикален бойлер, която се предполага, че е отделна линия от таблото.
Търся качествено и компактно решение.
Двоумя се между CLAGE и BOSCH.
Препоръчаха ми да избера най-слабия вариант от към мощност:
https://praktiker.bg/bg/Protochni/PROTO ... W/p/141468
Или
https://praktiker.bg/bg/Protochni/BOYLE ... eaturesTab
Линковете са примерни.
Споделете мнения!
iliya_i - майстор
Първо си изясни подробностите за ел. инсталацията.
Обемните бойлери са масово 2 - 3 kW.
Тези проточните които си посочил са съответно 7 и 9 kW.
Дали инсталацията ти е подходяща за тях?
Също и партидта ти за ток. Има партиди и по 6 kW.

На моята фактура пише: Предоставена мощност 10 kW.
Трябва да съм мазохист, за да сложа 9 kW бойлер, дори и да прекарам нов кабел от таблото до него.
Благодаря за включването!
На фактурата пише предоставена мощност 8 кВт.
Инсталацията как по-точно да я проверя?
Сечение на кабела в началото и края на линията?
iliya_i - майстор
нед фев 15, 2026 3:59 pmspongebob написа:
На фактурата пише предоставена мощност 8 кВт.
Няма нужда да проверяваш кабела. При тази мощност забравяш за проточен бойлер и започваш да мислиш за обемен.
Защитата на таблото е 32А, старият кабел е мостов 2х2.5 квадрата, а трасето е около 8 метра.
При такава ситуация може ли да се пусне 3х6 квадрата кабел от таблото, за да се монтира слаб проточен бойлер, примерно CLAGE 6.6 kW или единственото решение остава обемен бойлер?
Благодаря!
DundyTheCroc - майстор
Забрави за проточен, 7киловата, при това лятото, става само ако сложиш цедка с малки дупки и топлата вода едвам църцори, слагай обемен.
iliya_i - майстор
6.6 KW са си 30А. Остават ти 2. Колкото за хладилника.
Ако си мераклия да тичаш гол насапунисан да включваш бущони, защото някой в къщи е имал неблагоразумието да светна и лампа, давай смело!
32А е защита за бойлера, а главният е 63А.
Нали няма връзка лампата? :)