• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Antonini - специалист
Trifun написа:
Браво, момчета - СТРАХОТНИ СТЕ !!!
"Комисията" оценява и двете схеми с най-висока оценка :)
Всъщност, оказва се че тази задачка има повече от едно работещо решение :wink:
Ето какво беше моето :

P.S. Защо ли не превърнем това в практика ? Да си даваме разни такива готини задачки ?? :roll: :)
Дори можем да помолим админа за отделно местенце във форума - в случай че почнем да досаждаме ... :roll: :razz:
Хахх :) сега видях, че hermit е имал моя начин на мислене :lol:
но той по бързо чертае явно от мен :)
Antonini - специалист
Trifun написа:
Като порагледах по-подробно схемите, се оказва че тая на @hermit е най-добрата !
Тя изпълнява дори условието, ако има натиснат "стоп" бутон, и се натисне "пуск" от същото място, контактора да НЕ сработва изобщо :wink:
Ми то и при мен важи това условие. Загледай се внимателно да видиш, че принципно са еднакви апсолютно! Просто по различно са чертани само. Даже в моята няма кръстосани кабели и е малко по ясно прегледна :)
Trifun - специалист
хехе, пишем и чертаем по едно и също време и затова се получава така :-D
Погледни редакцията на мнението ми по-горе :wink:
Antonini - специалист
Ами e-maila ми го има в инфото
Последна промяна от Antonini на съб яну 20, 2007 5:46 pm, променено общо 1 път.
Trifun - специалист
Готово !
Да си я ползваш със здраве ! :)
masteradmin - майстор
еи много се добро бе направо ме засрамихте аз чак сега я видях тази тема
Предлагам дев .сх. за у-е на релето.