Малко разстояние до тавана в кобинация с вата.Писали са ти по-горе.Не може да се охлаждат лампите и топят кабелите на около.Може да "изкубиш" вата на около и да сложиш лампи 35W.
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
27 мнения в "проблем с лунички"
sirko
- специалист
- Мнения: 252
Да не пускам нова тема ще питам в тази на колегата, тъй като проблема ми е сходен. В коридора сложих 9 лед луни 3х1W всяка т.е. 27W общо, трафа е 70W проблема е, че като ги светна след околко 2-3 мин. започват всички да примигват зверски. Трафа е с 3 ихода по 12V, на единия са вързани 4 луни (лява линия), на другия 4 луни (дясна линия) и третия само 1, която се пада точно под трафа, гледах и кабелите за лява и дясна линия дали не съм ги окъсил но са наред, хлабави връзки нямам. Същия траф ползвам и в тоалетната само че там са 2 луни халогенки по 20W и проблем няма никакъв.
styb
- специалист
- Мнения: 98
Предполагам че проблема е в трафа , това че има три изхода няма значение-те вътре на платката са замостени,просто за размножени за отделяне на кръговете т.е. няма няма никакво значение дали ще са еднакви или различни по ватове кръговете. За диодни лунички най добре е да се слагат от металните конвенционалните трансформатори , те нямат минимален пусков товар. Електронните имат такъв и го пише на тях пр. 20-70W , а може да е и 35-70W в твоя случай и да не е в номиналните граници на работа.
sirko
- специалист
- Мнения: 252
Това за изходите ми е ясно, просто дадох по изчерпателна иформация. Преди час подмених едната лед луна с халогенка 35W и положението се нормализира, явно 27W товар са му малко на трафа за да работи както трябва въпреки че на него пише 20-70W. Сега се чудя ако скрия тази халогенка над картона (да я ползвам като паразитен товар) дали ще се охлажда достатъчно, картона е на 15-20см от тавана но съм с двойна мин. вата. С какво друго мога да я подменя?
bobyl
- специалист
- Мнения: 71
МНОГО ВАЖНИ ПРАВИЛА :
1. Трансформатора трябва да е предназначен за съответния товар - Траф105W=(3бр.X35W)max.
2. Крушките свързани към един трансформатор да са с еднаква мощност .
3. Кабелите от трансформатора до всяка от луничките , трябва да бъде с еднакво сечение и ЕДНАКВА ДЪЛЖИНА .
4. Дължината на проводниците от трансформатора до луничките не бива да е по-голяма от 1.5м. . Ако все пак се налага дължината да е по-голяма , допитайте се до специалист , който може да сметне необходимото Ви сечение на проводника за да не се ЗАПАЛИ в последствие .
Какво се случва ако това не се спази :
- Има вероятност луничките да светят с различна сила , независимо че са с еднаква мощност .
- Скъсява се живота на част от луничките и трансформатора .
- Най-лошия случай - КАБЕЛИТЕ ПЛАМВАТ .
1. Трансформатора трябва да е предназначен за съответния товар - Траф105W=(3бр.X35W)max.
2. Крушките свързани към един трансформатор да са с еднаква мощност .
3. Кабелите от трансформатора до всяка от луничките , трябва да бъде с еднакво сечение и ЕДНАКВА ДЪЛЖИНА .
4. Дължината на проводниците от трансформатора до луничките не бива да е по-голяма от 1.5м. . Ако все пак се налага дължината да е по-голяма , допитайте се до специалист , който може да сметне необходимото Ви сечение на проводника за да не се ЗАПАЛИ в последствие .
Какво се случва ако това не се спази :
- Има вероятност луничките да светят с различна сила , независимо че са с еднаква мощност .
- Скъсява се живота на част от луничките и трансформатора .
- Най-лошия случай - КАБЕЛИТЕ ПЛАМВАТ .
Тема "проблем с лунички" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!