• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
electra - помощник
От 20г се занимавам ама такова чудо небях виждал,клиент си закупил апаратура шрак датчик за движение ем скъп ем боклук като го вкл в мрежата дтз на вън контакти изкл?като го демонтирам проблем няма?Боклук
Реших да помогна защото е много скъп и оп чудо замерих всичко каквото може да се замери "утечка"няма ,въпрос единствен възможно ли е утечката да остане във фотоволтичният елемент?
Чудо
moimoimoi - майстор
колега опиши по подробно ситуацията
датчика с щепсел в контакт ли го включваш?
при сработване на дтз-то към датчика има ли товар?
друг консуматор включен в контакта работи ли,или пак пада дтз-то?
electra - помощник
Консуматори други вкл. няма,датчика го вкл. към контакт ,но не със щепсел а "клип-клип".демек изолирам контак и линията става захранване,но не е това защото като го изкл. монтирам си контакта и ДТЗ несработва.
Датчика е проблема 100% но защо ??????????
Пробвах датчика на друга линия на предпазител -непада.
ДТЗ сработва.
Сега мисля да изолирам фотоволтичният елемент и да го вкл. да видим тогава ,да ли има "земя' в елемента :?
По-важното е клиента да си купи друг с този не му върви.
Лошото е ,че позицията му е такава че немога да го вкл. към предпазител. #-o .
ecotronic - специалист
electra написа:
Консуматори други вкл. няма,датчика го вкл. към контакт ,но не със щепсел а "клип-клип".демек изолирам контак и линията става захранване,но не е това защото като го изкл. монтирам си контакта и ДТЗ несработва.
Датчика е проблема 100% но защо ??????????
Пробвах датчика на друга линия на предпазител -непада.
ДТЗ сработва.
Сега мисля да изолирам фотоволтичният елемент и да го вкл. да видим тогава ,да ли има "земя' в елемента :?
По-важното е клиента да си купи друг с този не му върви.
Лошото е ,че позицията му е такава че немога да го вкл. към предпазител. #-o .

Напиши малко повече за този датчик. Какво представлява. Има случаи в които когато консуматори генерират високочестотни хармоници, ДТЗ сработва ако не е подбрана за такива консуматори (въпреки, че става въпрос за случаи в които на тези консуматори корпусите са заземени а въпросните хармоници обуславят утечки към земя)
styb - специалист
Проблем в осветителното тяло , кабела...
electra - помощник
След ,като изолирах елемента ДТЗ пак падна ,на датчика има клема за заземяване,използвах за "земя" земното на мълние защитата ,смятам че е доста добре все пак е замервано,и пак пада .
Клиента си купи нов около 3 пъти по-евтин изрелски включих го към ДТЗто и проблем няма никакъв.
Датчика ще го снимам и кача ,а клиента ще си подаде оплакване в Комисията за защита на потребителя.
Смятам че всички ,които са решили да забогатяват с некачествена стока трябва да стигнат до там.
sirko - специалист
И що го връзваш на кола за гръмоотвода? То че е мерено, мерено, ама не е за такива работи....ако удари гръм кво става, мълнията тръгва по уреди и всичко що е "заземено"
electra - помощник
така само го тествах, новият датчик ще го заземя от веригата
styb - специалист
И защо ще ходи в Комисията за защита на потребителите , търговеца не му ли го сменя ?
electra - помощник
Ами преценете сами ,точно какъв търговец е това...............................КЗП ще реши проблема ,призовавам всички пострадали от търговеца да се обърнат към тях :prayer: