Затова си има защитно зануляване!
Ако вече е прекарана 3-проводна инсталация разбира се, че ще се върже към земята корпуса, ама ако 2-проводна е прекарана няма смисъл да се слага земя.От разхищаване на медни проводници няма смисъл.
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
romanpm
- майстор
22 мнения в "Питане за 3 проводна инсталация"
doctor Zizi
- напреднал
- Мнения: 28
Justy написа:Осветителната инсталация ползва фаза и нула. Третия проводник - земя - се използва за заземяване корпусите на ел. уредите. Провери, обаче да не е предвидена девиаторна инсталация.какъв е варианта да е серия- не са споменати цветове?????
Justy
- майстор
- Мнения: 1872
Ще трябва да измериш - фаза, нула и несвързани. Ориентирай се оттук http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=3763
ПП Нулата не минава на ключ - фазата е на вход на ключа, в двата изхода са проводниците, на които няма да откриеш фаза.
ПП Нулата не минава на ключ - фазата е на вход на ключа, в двата изхода са проводниците, на които няма да откриеш фаза.
mkmukok
- напреднал
- Мнения: 29
Бих ви предложил и малко опит от Англия.
За съжаление не мога да приложа схема сега.
Принципно окабеляването на освтлението става с трипроводен кабел, като се тръгва от предпазителя до розетката на най-близкото осветително тяло, след това до другото и така до последното.След това от розетката до ключа се прекарва друг трипроводен кабел.
По този начин във всяка розетка имате постоянна фаза, нула и земя, а също и линията от ключа.Т.е. самата розетка се явява разклонителна кутия.
Земята не се ползва ако тялото е с пласмасов корпус.
За девиаторен (двупътен) ключ се използва така наречената икономична схема.Така че пак няма разклонителни кутии.
Друго предимство е ,ако искате да ползвате в някоя точка осветително тяло с батериен пакет.
И още нещо...така и така съм по темата
...на мен лично ми се струва много глупаво и излишно да се правят разклонителни кутий и за кръговете на контактите, защото това е много трудоемко, грозно (на стената) и опасно поради опасността от лоши връзки, без значение как са направени.
Много по-лесно е ако връзката е в самия контакт (разбира се ако има достатъчно място в кутията на контакта за два трипроводни кабела 2.5мм) .
А за да увеличите мощността на кръга, просто затваряте кръга обратно до предпазителя или ДТЗ, вместо радиален става кръгов
Дано съм бил полезен...
За съжаление не мога да приложа схема сега.
Принципно окабеляването на освтлението става с трипроводен кабел, като се тръгва от предпазителя до розетката на най-близкото осветително тяло, след това до другото и така до последното.След това от розетката до ключа се прекарва друг трипроводен кабел.
По този начин във всяка розетка имате постоянна фаза, нула и земя, а също и линията от ключа.Т.е. самата розетка се явява разклонителна кутия.
Земята не се ползва ако тялото е с пласмасов корпус.
За девиаторен (двупътен) ключ се използва така наречената икономична схема.Така че пак няма разклонителни кутии.
Друго предимство е ,ако искате да ползвате в някоя точка осветително тяло с батериен пакет.
И още нещо...така и така съм по темата

Много по-лесно е ако връзката е в самия контакт (разбира се ако има достатъчно място в кутията на контакта за два трипроводни кабела 2.5мм) .
А за да увеличите мощността на кръга, просто затваряте кръга обратно до предпазителя или ДТЗ, вместо радиален става кръгов
Дано съм бил полезен...
pavelari
- майстор
- Мнения: 1041
Мдааамм. Това е една наистина интересна системка
И освен за лампи става и за отоплителни тела, контакти, сигнална инсталация и т.н.
И всичко е 3 или 5 - проводно, освен ако не е с изолация клас II
И освен за лампи става и за отоплителни тела, контакти, сигнална инсталация и т.н.
И всичко е 3 или 5 - проводно, освен ако не е с изолация клас II
Прикачен файл
в едни разклонителни кутии
CAVKX1JC.jpg (1.16 KиБ) Видяна 6682 пъти
Прикачен файл
се слагат в едни контакти и куплунзи на електроапаратура
CA5BJX79.jpg (912 Байта) Видяна 6682 пъти
Прикачен файл
едни щепселчета с кабел
CAOTUV0D.jpg (1.12 KиБ) Видяна 6682 пъти
Аматьор
- напреднал
- Мнения: 26
Относно второто мнение на mkmukok
Малко в страни от темата но вече на няколко места срещам съвети за избягване на разклонителните кутии и разклоняване на контактите в самите контакти. Моите уважения към тези люде, но правел ли го е някой наистина и виждал ли е последиците от това. За последните няколко месеца се сблъсках с няколко такива инсталации.
1. Събирането на два проводника по 2,5мм2 в клемата на един контакт от ниския и среден ценови клас е трудно и получената връзка е меко казано несериозна. Ефекта е нагаряне на въпросните клеми и кабели. / В единият от случаите инсталацията се беше запалила./
2. Да напъхаш 6 проводника в една конзола
- може и да стане, но дори и да сте направили връзките добре при монтажа на ключа в конзолата шанса тези връзки да останат добре направени е минимален.
Моля в колеги, не правете такива неща.
Цената на една разклонителна кутия е нищо в сравнение с главоболията които ще ви донесе спестяването и
.
Малко в страни от темата но вече на няколко места срещам съвети за избягване на разклонителните кутии и разклоняване на контактите в самите контакти. Моите уважения към тези люде, но правел ли го е някой наистина и виждал ли е последиците от това. За последните няколко месеца се сблъсках с няколко такива инсталации.
1. Събирането на два проводника по 2,5мм2 в клемата на един контакт от ниския и среден ценови клас е трудно и получената връзка е меко казано несериозна. Ефекта е нагаряне на въпросните клеми и кабели. / В единият от случаите инсталацията се беше запалила./
2. Да напъхаш 6 проводника в една конзола

Моля в колеги, не правете такива неща.

](./images/smilies/eusa_wall.gif)
mkmukok
- напреднал
- Мнения: 29
Напълно съм съгласен с горното мнение и уточнявам, че този начин на свързване специално за контактите е приложим в Англия поради по-широките кутии и много по-качествени контакти., но не е невъзможен и в България.
Но също така , в някой страни не се разрешава да има повече от един проводник от всеки предпазител , така че въпрос на предпочитание.
Но също така , в някой страни не се разрешава да има повече от един проводник от всеки предпазител , така че въпрос на предпочитание.
Johny
- майстор
- Мнения: 2559
Три проводника за осветление са нужни, ако осветителното тяло е с повече от една лампа, за да можеш да ги включваш по групи-напр: 2+2, 1+3 и т.н., или девиаторно свързване, както вече казаха и то м/у ключовете. При лампите пак са си 2 проводника. Всичко друго са свободни съчинения по тема....
mkmukok
- напреднал
- Мнения: 29
Няма свободни съчинения, а регулации.Българските регулации вече са съгласувани с европейските, така че замен проводник трябва да има навсякъде, оттам и окабеляването е 3 или 5 проводно.
Земния проводник се използва за намаляне на съпротивлението на веригата при късо съединение и се измерва с earth loop impedance - изключително важен параметър на всяка ел. верига.
Ето линк с малко обяснения по въпроса:
http://www.tlc-direct.co.uk/Book/5.3.2.htm
Разбира се, ако имате зъб на тъща си, по-добре карайте по старата система
Земния проводник се използва за намаляне на съпротивлението на веригата при късо съединение и се измерва с earth loop impedance - изключително важен параметър на всяка ел. верига.
Ето линк с малко обяснения по въпроса:
http://www.tlc-direct.co.uk/Book/5.3.2.htm
Разбира се, ако имате зъб на тъща си, по-добре карайте по старата система

Тема "Питане за 3 проводна инсталация" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!