Има си причина да се слага 16А предпазител. Тя е, че към всеки контакт с общо предназначение може да се включи разклонител, а в този разклонител да се включи голяма мощност и да стане пожар. Не е работа на потребителя да винимава какво и къде включва, когато проектанта и инсталатора не са си свършили работата. Предпазителя е точно за това да пази от предоварване и късо съединение. Разклонителите фабрично са с два вида кабели 3х1мм2 за 10А и 3х1,5мм2 за 16А. За големи дължини има и с 3х2,5мм2.
Ако на някой кръг е нужен предпазител повече от 16А то контактът трябва да е съобразен с това.
Стига с тези 25А жилищата не са заводи и няма големи пускови токове. За електрожени и машини за циклене на паркет е добре да има предвиден силов евро контакт 32А при таблото или готварската печка.
А на чуденето "тея всичко с 2,5мм2 ли правят", да даже с 1,5мм2 и само при голяма дължина или лошо охлаждане слагат 2,5мм2 при АП16 крива В. Просто слагат повече кръгове. Не си влагат парите в презапасяване, което не ги ползва.
Ако на някой кръг е нужен предпазител повече от 16А то контактът трябва да е съобразен с това.
Стига с тези 25А жилищата не са заводи и няма големи пускови токове. За електрожени и машини за циклене на паркет е добре да има предвиден силов евро контакт 32А при таблото или готварската печка.
А на чуденето "тея всичко с 2,5мм2 ли правят", да даже с 1,5мм2 и само при голяма дължина или лошо охлаждане слагат 2,5мм2 при АП16 крива В. Просто слагат повече кръгове. Не си влагат парите в презапасяване, което не ги ползва.