PCL82 - майстор
Има си причина да се слага 16А предпазител. Тя е, че към всеки контакт с общо предназначение може да се включи разклонител, а в този разклонител да се включи голяма мощност и да стане пожар. Не е работа на потребителя да винимава какво и къде включва, когато проектанта и инсталатора не са си свършили работата. Предпазителя е точно за това да пази от предоварване и късо съединение. Разклонителите фабрично са с два вида кабели 3х1мм2 за 10А и 3х1,5мм2 за 16А. За големи дължини има и с 3х2,5мм2.


Ако на някой кръг е нужен предпазител повече от 16А то контактът трябва да е съобразен с това.
Стига с тези 25А жилищата не са заводи и няма големи пускови токове. За електрожени и машини за циклене на паркет е добре да има предвиден силов евро контакт 32А при таблото или готварската печка.

А на чуденето "тея всичко с 2,5мм2 ли правят", да даже с 1,5мм2 и само при голяма дължина или лошо охлаждане слагат 2,5мм2 при АП16 крива В. Просто слагат повече кръгове. Не си влагат парите в презапасяване, което не ги ползва.
drastar - специалист
PCL82 написа:
Има си причина да се слага 16А предпазител. Тя е, че към всеки контакт с общо предназначение може да се включи разклонител, а в този разклонител да се включи голяма мощност и да стане пожар. Не е работа на потребителя да винимава какво и къде включва, когато проектанта и инсталатора не са си свършили работата. Предпазителя е точно за това да пази от предоварване и късо съединение. Разклонителите фабрично са с два вида кабели 3х1мм2 за 10А и 3х1,5мм2 за 16А. За големи дължини има и с 3х2,5мм2.


Ако на някой кръг е нужен предпазител повече от 16А то контактът трябва да е съобразен с това.
Стига с тези 25А жилищата не са заводи и няма големи пускови токове. За електрожени и машини за циклене на паркет е добре да има предвиден силов евро контакт 32А при таблото или готварската печка.

А на чуденето "тея всичко с 2,5мм2 ли правят", да даже с 1,5мм2 и само при голяма дължина или лошо охлаждане слагат 2,5мм2 при АП16 крива В. Просто слагат повече кръгове. Не си влагат парите в презапасяване, което не ги ползва.
:supz:
но за да не смесваме темите, можем да се преместим тукhttp://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... 5&start=20
Кракра - напреднал
PCL82 написа:
А на чуденето "тея всичко с 2,5мм2 ли правят", да даже с 1,5мм2 и само при голяма дължина или лошо охлаждане слагат 2,5мм2 при АП16 крива В. Просто слагат повече кръгове. Не си влагат парите в презапасяване, което не ги ползва.
Първо благодарности за линковете от предишният пост =D> -много са ми полезни,Но...Искам малко да те корегирам,защото информацията ти е много подвеждаща [-X -"Тея" не само че използват2.5мм,ами слагат2*2.5мм и ги защитават с АП 32А,с тая подробност,че на всеки щепсел има стопяем предпазител - според мощноста на уреда 3А,5А или13А.Освен това ти е бедна фантазията колко пари влагат за заземяване-това бани,кухни,радиатори и навсякъде-6мм :rolleyes: е минимума,като 10мм се ползва масово за "бондинг"
Поздрави:Кракра
PCL82 - майстор
Кракра написа:
Първо благодарности за линковете от предишният пост =D> -много са ми полезни,Но...Искам малко да те корегирам,защото информацията ти е много подвеждаща [-X -"Тея" не само че използват2.5мм,ами слагат2*2.5мм и ги защитават с АП 32А,с тая подробност,че на всеки щепсел има стопяем предпазител - според мощноста на уреда 3А,5А или13А.Освен това ти е бедна фантазията колко пари влагат за заземяване-това бани,кухни,радиатори и навсякъде-6мм :rolleyes: е минимума,като 10мм се ползва масово за "бондинг"
Поздрави:Кракра
Да изгладим неточността. Картинката която описваш е за Великобритания, където контактите са друг стандарт с вграден предпазител и инсталацията е рингова.
Като ставаше дума за клеми Ваго имах предвид изпълнението в Германия за което не съм в грешка.
Във Франция и Белгия където контактите са за 16А но по друг стандарт правят контактите с 2,5мм2 и АП20. Казват, че АП20А изключва при претоварване както стопяем предпазител 16А, каквито са слагали преди това.

Но за нашите условия е правилно да ръководим по немския стандарт на VDE за контакти, защото използваме такива. В момента не ми се проверява как се казваше стандарта, има го в интернет. Там се казва, че контактите се защитават с предпазител до 16А, а контакта трябва да издържи 1,45х16А=23,2А в продължение на един час докато предпазителя изключи. Ясно е, че ако такъв ток протича дълго време през контакта той ще прегрее. Също така ако токът е малко над 16А -например 17-18А предпазителят ще изключи след много дълго време или никога. Това също е опасен режим за контакта. Затова повечето уреди са с максимална продължителна мощност около 2кВт, а тези към 3кВт не работят непрекъснато.
drastar - специалист
PCL82 написа:
Кракра написа:
Първо благодарности за линковете от предишният пост =D> -много са ми полезни,Но...Искам малко да те корегирам,защото информацията ти е много подвеждаща [-X -"Тея" не само че използват2.5мм,ами слагат2*2.5мм и ги защитават с АП 32А,с тая подробност,че на всеки щепсел има стопяем предпазител - според мощноста на уреда 3А,5А или13А.Освен това ти е бедна фантазията колко пари влагат за заземяване-това бани,кухни,радиатори и навсякъде-6мм :rolleyes: е минимума,като 10мм се ползва масово за "бондинг"
Поздрави:Кракра
Да изгладим неточността. Картинката която описваш е за Великобритания, където контактите са друг стандарт с вграден предпазител и инсталацията е рингова.
Като ставаше дума за клеми Ваго имах предвид изпълнението в Германия за което не съм в грешка.
Във Франция и Белгия където контактите са за 16А но по друг стандарт правят контактите с 2,5мм2 и АП20. Казват, че АП20А изключва при претоварване както стопяем предпазител 16А, каквито са слагали преди това.

Но за нашите условия е правилно да ръководим по немския стандарт на VDE за контакти, защото използваме такива. В момента не ми се проверява как се казваше стандарта, има го в интернет. Там се казва, че контактите се защитават с предпазител до 16А, а контакта трябва да издържи 1,45х16А=23,2А в продължение на един час докато предпазителя изключи. Ясно е, че ако такъв ток протича дълго време през контакта той ще прегрее. Също така ако токът е малко над 16А -например 17-18А предпазителят ще изключи след много дълго време или никога. Това също е опасен режим за контакта. Затова повечето уреди са с максимална продължителна мощност около 2кВт, а тези към 3кВт не работят непрекъснато.
В Белгия
затварят си очите за 20А контролните органи, но ти казват, че не е много добре така, затова правим повече кръгове, а 16А*230V са 3680 вата, какво толкова ще включвате ? В кухните над плотовете правя три двойни контакта на три кръга, щото знаем на какво са способни жените :weedman:
zz_stefanov - майстор
PCL82 написа:
Има си причина да се слага 16А предпазител. Тя е, че към всеки контакт с общо предназначение може да се включи разклонител, а в този разклонител да се включи голяма мощност и да стане пожар. Не е работа на потребителя да винимава какво и къде включва, когато проектанта и инсталатора не са си свършили работата. Предпазителя е точно за това да пази от предоварване и късо съединение. Разклонителите фабрично са с два вида кабели 3х1мм2 за 10А и 3х1,5мм2 за 16А. За големи дължини има и с 3х2,5мм2.


Ако на някой кръг е нужен предпазител повече от 16А то контактът трябва да е съобразен с това.
Стига с тези 25А жилищата не са заводи и няма големи пускови токове. За електрожени и машини за циклене на паркет е добре да има предвиден силов евро контакт 32А при таблото или готварската печка.

А на чуденето "тея всичко с 2,5мм2 ли правят", да даже с 1,5мм2 и само при голяма дължина или лошо охлаждане слагат 2,5мм2 при АП16 крива В. Просто слагат повече кръгове. Не си влагат парите в презапасяване, което не ги ползва.
Прав си, но не надписа 16А на контакта определя предпазителя при проектирането.
Когато се направи слаб контакт (ограничен с предпазител за малък ток) иди обяснявай на потребителя да не включва големи консуматори там. А пък и АП нямат голям брой изключвания преди да се развалят.
Последния ми спомен беше когато по етапно сменяхме инсталацията на работа и колкото и да обяснявах, че определени контакти са от старата (смесена осветителна с контактите) и че на нея нарочно са поставени предпазители от 10А за да не се палят кабелите, все се намираше някой да включи печка в нея и да събори предпазителя. Поведението на потребителите може да се контролира единствено с използването на слаби контакти които не позволяват механически да се включват мощни консуматори (тея с по малките дупки дето изчезнаха от пазара). :)

А пък проектирането не би трябвало да е обект на този форум :)
PCL82 - майстор
zz_stefanov написа:
Прав си, но не надписа 16А на контакта определя предпазителя при проектирането.
Когато се направи слаб контакт (ограничен с предпазител за малък ток) иди обяснявай на потребителя да не включва големи консуматори там. А пък и АП нямат голям брой изключвания преди да се развалят.
Последния ми спомен беше когато по етапно сменяхме инсталацията на работа и колкото и да обяснявах, че определени контакти са от старата (смесена осветителна с контактите) и че на нея нарочно са поставени предпазители от 10А за да не се палят кабелите, все се намираше някой да включи печка в нея и да събори предпазителя. Поведението на потребителите може да се контролира единствено с използването на слаби контакти които не позволяват механически да се включват мощни консуматори (тея с по малките дупки дето изчезнаха от пазара). :)

А пък проектирането не би трябвало да е обект на този форум :)
Автоматичните прекъсвачи имат до 3 изключвания при късо съединение на максималния изключваем ток, но много повече изключвания при претоварване-от посядъка на стотици пъти.
Така, че точно предпазителя е нещото, което трябва да обясни на лаиците, че повече не може, а знаещите могат сами да си сметнат мощносттите.
Не би трябвало едни и същи контакти да се ползват за слаби силни усилени и т.н. щуротии. За мощни консуматори си има твърди връзки и промишлени контакти, там обикновените шуко контакти нямат работа.

В миналото контактите са били стандартизирани за 10А, защото е имало градски мрежи и за постоянен ток (Едисонови мрежи) в някои страни и при по-голям ток не би могла да се прекъсне дъгата при изключване. Когато тези мрежи са изчезнали е могло да се изпозва пълната възможност на тези контакти и летвата е вдигната на 16А. Затова на някои контакти пише 10А=/16А~. Отделно към обикновените контакти са се появили шуко пластините, но това не ги прави по-силни или по-слаби, а само сечението и предпазителя. Но както и да се суче си остват от групата на осветителните кръгове били те и самостоятелни, (усилени може просто с отделни контакти на един кръг, но пак за 16А), но не са силови.

Комбинирането с осветлението е допустимо като при 10А, така и при 16А просто трябва да се съобразят сеченията. При преминаване от 10А към 16А при такава инсталация намалява значително изключванията от претоварване до приемливи граници неудобствата от това.
zz_stefanov - майстор
Част от инсталацията на описаната от мен сграда е от тези старите за които говориш. На три предпазителя бяха разделени 18 помещения, като осветлението и контактите бяха на едно и са с 1,5 мм2 кабели. Запалиха се на едно място след като някой беше подсилил предпазителя.
pavelari - майстор
PCL82 написа:
Автоматичните прекъсвачи имат до 3 изключвания при късо съединение на максималния изключваем ток, но много повече изключвания при претоварване-от посядъка на стотици пъти.
Така, че точно предпазителя е нещото, което трябва да обясни на лаиците, че повече не може, а знаещите могат сами да си сметнат мощносттите.
Не би трябвало едни и същи контакти да се ползват за слаби силни усилени и т.н. щуротии. За мощни консуматори си има твърди връзки и промишлени контакти, там обикновените шуко контакти нямат работа.
Кой ти каза, че е три пъти - че ако мине ток 10KA? Kой гарантира колко ще е голям тока? А това със стотиците пъти пак не е вярно - 5-10 загрявания и биметала е "МАТ". Е има "бушони" на АВВ или Шнайдер или Миолер които понасят 10-15 пъти ама да знаете, че прегряването винаги води до необратими последици в материалите и то ако не скапване то със сигурност се постига тотално отклонение в посока пожар или изключване от "кацане на комар" :) Това не ви е термостат а авариен изключвател!!!
hidrazin - майстор
Павка, от последното ти посещение в теб има голяма промяна. Това мнение го поддържам напълни!!! Омекват гадовете и като щракна със запалката да си запаля цигара падат гадовете. :evil: И то говоря за маркови на АВВ и Шнайдер. Пък преди време едни боклуци на Елмарк след двадесетина ръчни ON/OFF спряха въобще да задържат. :-D