Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Justy - майстор
Провери и затегни връзките в щепселите на приборите - особено на печката. Комбинирана готварска ли имаш предвид ? Те имат връзки на планка вътре - и там е възможна хлабава връзка.

ПП Нагряването е само по синьото жило - вероятно това е нулата - там търси проблема. Успех :)
Каква ти е печката и по точно колко киловата.Стандартните контакти държът до 16А,така че.......
В. Петров - специалист
vedved написа:
Какво ще рече контакт с твърда връзка или усилен контакт ? :?
Ако държиш готварската печка да бъде на щепсел може да си сложиш индустриален контакт 1P+N+E 230V/32A. Ако от таблото до контакта сечението на проводниците е 4mm2, максималнотоковата защита трябва да бъде макс. 25A. Ако сечението е 6mm2 защитата е 32A.