Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
krasi7881 - помощник
Здравеите искам да попитам дъли 6 квадрата кабел ще издържи на 12kw проточен бойлер. И ако нестава можели да сменя кабела само на фазата с по дебел и дъли няма да натоваря нулата по този начин.
pavelari - майстор
предполагам е монофазен и тока му е 54.5 А - това означава, че става - особено защото е проточен - т.е. той не работи повече от 10-20 мин. ако смениш фазата е редно и нулата, щото имат еднакъв ток. Сложи автомат 63А и си бомба /аз бих рискувал и с 50А предпазител - таман ако се позабавя в банята да падне/
krasi7881 - помощник
Благодаря за отговора, само ме притеснява че кабела се затопля и със времето да не стане беля.
Palawnik - специалист
pavelari написа:
аз бих рискувал и с 50А предпазител - таман ако се позабавя в банята да падне/
Леле какъв смех ще е да падне точно когато си си насапонисал очите :datz:
PCL82 - майстор
Не вярвам 50А да падне, нужно му е време към 1 час за да задейства термичната защита. Това е все пак активен товар, няма пусков ток.
Даже за сечение 6мм2 50А са мамсимума. Не удобрявам практиката да се слагат 63А на 6мм2, защото не се предпазва кабела от претоварване. Главният сигурно е 63А , така че този на бойлера трябва да е по-малък.
pavelari - майстор
A etо за това говорим..... 50 А бушон /хубав - от Шрак, истински шнайдер с черна ръкохватка или Моелер/ при ток 54 трее да падне след доста време - само не слагай бушон с оранжева ръкохватка от тези дето се правят в БГ щото много падат. Всеки предпазител трябва да има удръжка на 1/3 от номиналния ток + номиналния за поне 10 мин.