Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
dinamit1 - помощник
"някои краде ток"

Ето това вече е интересна версия. Откъде е възможно да се прави това? Ако е през таблото, то варианта е само един.
valentino76bs - майстор
Едни амперклещи биха свършили чудесна работа.Извикай си свестен електротехник!
FM STEREO - специалист
Проблема може да е и в самото табло,сам казваш,че е "кенф",извикай някой ел.техник, да го прегледа,много възможно е да ти окъсява от него и за това да пада външният предпазител.
vk - специалист
По начина по който ти предложи "moimoi" установи ли при вдигането на кой бушон от твоето табло, пада външния на EVN. Така намираш кой токов кръг е "виновникът" и ще се ограничи търсенето. След това ще се наложи достъп до разклонителната кутия, малко ще се разкърти мазилка, но не е страшно.
Така както го описваш става въпрос за ток на късо съединение(за да събаря външния предпазител), а не за малък ток на утечка, който би бутал ДТЗ-то.
sts - специалист
След като има такъв проблем най добре е разваляне на таблото и последващи проверки
/ измерване / :
1.Захранваща линия от електромерно табло до ТА;
2.Уточняване на всички т.к. в апартамента по кабелите в таблото и монтаж на предпазителите;
Скоро правих ремонт на табло правено 1998 г. в което имаше разхлабена нула.Върху нея лежеше кабел с фаза на бойлер.Двата кабела бяха "опечени" и при работа на бойлера над 10 мин. предпазителя падаше.
След изключване на захранването извадих нулевите проводници на нова изолирана шина. Изолирах "опечени" места по кабелите / фаза и нула / и при включване на захранването към таблото всичко заработи без проблем.
dinamit1 - помощник
FM STEREO написа:
Проблема може да е и в самото табло,сам казваш,че е "кенф",извикай някой ел.техник, да го прегледа,много възможно е да ти окъсява от него и за това да пада външният предпазител.
Да, май върви на проблем в таблото. Апропо, външния бушон, въобще вече не иска да се включва, директно пада.
dinamit1 - помощник
vk написа:
По начина по който ти предложи "moimoi" установи ли при вдигането на кой бушон от твоето табло, пада външния на EVN. Така намираш кой токов кръг е "виновникът" и ще се ограничи търсенето. След това ще се наложи достъп до разклонителната кутия, малко ще се разкърти мазилка, но не е страшно.
Така както го описваш става въпрос за ток на късо съединение(за да събаря външния предпазител), а не за малък ток на утечка, който би бутал ДТЗ-то.
Много такива проби правих, но от никой конкретно кръг не излиза проблем. С къртенето съм се примирил, само да се открие дали е нужно и къде.
dinamit1 - помощник
sts написа:
След като има такъв проблем най добре е разваляне на таблото и последващи проверки
/ измерване / :
1.Захранваща линия от електромерно табло до ТА;
2.Уточняване на всички т.к. в апартамента по кабелите в таблото и монтаж на предпазителите;
Скоро правих ремонт на табло правено 1998 г. в което имаше разхлабена нула.Върху нея лежеше кабел с фаза на бойлер.Двата кабела бяха "опечени" и при работа на бойлера над 10 мин. предпазителя падаше.
След изключване на захранването извадих нулевите проводници на нова изолирана шина. Изолирах "опечени" места по кабелите / фаза и нула / и при включване на захранването към таблото всичко заработи без проблем.
Благодаря за съвета, именно към разглобяване на таблото вървим.
solar_entusiast - специалист
Ако е кооперация напълно е възможно някой комшия да се е подвързал и да краде от вас.
Обикновенно това е комшия който се е нанесъл по отрано още при довършителните работи.
Но най често това подвързване става към мезонети, че се предполага собственика да е по платежоспособен.
dinamit1 - помощник
solar_entusiast написа:
Ако е кооперация напълно е възможно някой комшия да се е подвързал и да краде от вас.
Обикновенно това е комшия който се е нанесъл по отрано още при довършителните работи.
Но най често това подвързване става към мезонети, че се предполага собственика да е по платежоспособен.
Селска къща е. Най-добрия вариант би бил някой да краде ток, хем нямаш повреди по инсталацията, хем си правиш кушия със съседа. Но не е това.

Тема "Повреда в ел.инсталация" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: