• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
mihailcankov - специалист
Здравейте,
искам да си направя автоматизация на бойлера, идеята е да се включва/изключва от разстояние.
Въпроса ми е възможно ли е управлението на силовата верига с такова реле:
http://www.elimex.bg/product/55134/rele ... -25aa.html
Hoвoceлckи - майстор
Въпросът ти ми звучи по скоро като: "да вярвам ли, че това нещо може да издържа 15А, макар че му дават 25А" Правилно ли те разбирам или все пак искаш да попиташ нещо друго?
iliya_i - майстор
Според описанието "Управляващо напрежение: от 80 VAC до 250 VAC"
Според снимката "3 - 32 VDC"
А дали като пише 25А, ше издържи 15 А :?
mihailcankov - специалист
Има и 40а реле, то дали ще издържи?
Идеята е да избегна контактор ...
shadow__01 - майстор
Проблема при тези релета е, че нямат добро охлаждане на симистора. На китаеца не му пука, че ще изгори, той това иска. А дали ще прекъсне кристала или ще пуска всичко към нагревателя изобщо не му пука.
Теоретично издържа, но практиката е показала много ментета на тези релета изглеждащи като оригиналите им. По-добре и сигурно е с механично реле или контактор. Вкъщи бойлера се включва със реле от акумулираща печка. Трите контактни системи са свързани като една и общо става 48A. Като бойлера вдига около 13A макс. Сигурен съм че няма проблеми и спя спокойно.
lov - майстор
Те и марковите дават фира. На скоро нещо ги подкарах по опис на разни машини. Та чак почнах да се плаша да не е заразно. :)
Вземи си 40 амперовото реле и му сложи едно хубаво радиаторче с термопаста задължително.
shadow__01 - майстор
Сега се сетих за едно видео, което бях гледал отдавна.
https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY
hidrazin - майстор
Клипчето е готино. Хубави твърдотелни релета се срещат рядко и са си пара.
Пазара е залят с ментета. Сложи си едно нормално реле.
Не контактор а реле за необходимото управляващо напрежение.
Има доста тихи релета и няма да го чуваш въобще.
:partyman:
mihailcankov - специалист
hidrazin написа:
Клипчето е готино. Хубави твърдотелни релета се срещат рядко и са си пара.
Пазара е залят с ментета. Сложи си едно нормално реле.
Не контактор а реле за необходимото управляващо напрежение.
Има доста тихи релета и няма да го чуваш въобще.
:partyman:
И мен точно ментета ме притесняват. Като цяло трябва да е тихо и компактно.

Дай да видим тия релета, които предлагаш.
  • 1
  • 2

Тема "Автоматизация на бойлер" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: