Trifun написа:Милене, ако магистралните кабели за контактите са 4 кв.мм. (както би трябвало да бъде), трудно ще събереш всички връзки + самият контакт в конзолна кутия. Аз бих заложил на разклонителна кутия, от там до контакта - 2.5 кв.мм. , с резерва от 8-10 см. в конзолната кутия.То българина е жив дявол

По моето предложение - изрязва се дъното на конзолната кутия, прави се по дълбока дупка и спокойно се сабират кабелите ( може да се сложат и две кутии една върху друга). От магистралния 4кв с късо парче 2.5 до контакта. Като махнеш контакта, под него ти са връзките и при нужда можеш да ги поправиш. Не казвам че е най доброто решение, просто ми се струва практично при подово изпълнение на инсталацията. А иначе твоето предложение си е стандартното и масово използвано.
Аз съм против диагоналните трасета, които предлагат в горния пост. Икономията в този случая е доста съмнителна и не оправдава главоболията които могат да настъпят при определени ситуации в бъдеще. Кабелите трябва да вървят в успоредни и перпендикулярни линии.
А ето и какво са забранили за мостовите проводници в Наредба № 3:
Чл. 1699. (1) Едножилни и мостови проводници с пластмасова изолация се използват при неподвижни електрически инсталации в монолитни и сглобяеми сгради, когато изолацията им е осигурена срещу механични повреди.и тук казват какво може с мостови проводници
(2) Забранява се полагането на мостови проводници:
1. директно в земята;
2. директно върху измазани или облицовани стени в сгради с производствено и непроизводствено предназначение, ако не са взети мерки закрепването да се извършва, без да се поврежда целостта на изолацията им;
3. върху стоманени конструкции;
4. открито в пожароопасни помещения от всички класове;
5. във взривоопасни помещения от всички класове;
6. за захранване на аварийно и евакуационно осветление.
Чл. 1717. (1) Електрическите инсталации с мостови и едножилни проводници с полимерна изолация, осигурена срещу механични повреди, се изпълняват:
1. директно в мазилката на стени и тавани - когато покритието от мазилка върху проводниците е с дебелина най-малко 10 mm;
2. върху мазилката на стени и тавани - когато закрепването на проводниците се извършва, без да се уврежда изолацията и няма опасност от механични повреди в процеса на експлоатацията им;
3. в подовата настилка - когато изолацията на проводниците е защитена срещу механични повреди, удари, пробиви от пирони и други остри предмети.
(2) В мазилката и под нея проводниците се полагат в прави хоризонтални и вертикални направления.
(3) Мостовите проводници се полагат по плоската страна без прегъвания, усуквания и хлабини.
(4) Мостовите и едножилните проводници се полагат директно под мазилката в пояси:
1. по стени - на 200 mm от готов под или таван;
2. покрай светлите отвори на врати прозорци - в зона до 200 mm;
3. в подовите настилки - на разстояние до 150 mm от стенните панели.
(5) Широчината на поясите се определя от броя на успоредно положените линии.
(6) По тавани проводниците може да се полагат по най-късите разстояния. Допуска се прехвърляне на проводници през етажните разделителни строителни елементи при условие, че се изтеглят в изолирани тръби.
(7) Не се допуска полагане директно в мазилка или в земя на кабелоподобни проводници.