• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sasooooooooo - "специалист"
ibwp написа:
Моля,обяснете ми пак за свързването към нулата преди ДТЗ ,че не разбрах!
Риторично, нали? :?
nikibi - специалист
Браво на колегата за обяснението на ДТЗащита.Кажиим го просто заземяването на ененергото не става. Заземяваш си го сам дотогава докато не излезе за да проработи ДТЗ. Остави това ами и доста често с течение на времето просто изчезва или намалява, вследствие на кое го правиш отново. Основната идея на ДТЗ е че имаш реално заземяване работи, нямаш заземяване, гарантирано нямаш ток.Честно да си кажа писнало ми е да слагам мостове между нула и земя на ДТЗ защото хората мислят че това ще работи вечно и просто не искат да си плащат за заземяване , вследствие на което получават луксозен предпазител с опция зя сьздаване на проблеми.
ibwp - помощник
sasooooooooo, разбира се :wink:
nikibi, с течение на времето съпротивленито на земното се повишава. Ето защо в наредбите пише ,че трябва да се проверява переодично в зависимост от типа почва,като максималния срок за изпитание е 10г.Има много начини за постигане на необходимото, но за да не задръстваме форума, ако някой се интерисува, моля, нека пита допълнително!
  • 1
  • 2

Тема "Въпрос около нова ел. инсталация" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: