Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
lenko71 - специалист
Ако става въпрос за монофазно изпълнение свържи и трите контактни групи в паралел.
Милен - майстор
Ако нагревателя е трифазен става - тогава тока му е 11.4А. Обаче ако е монофазен не - тока за 7.5kW е 34А. Вземи си контактор 40А за да си сигурен.
Варианта с запаралелване на контакти не е правилен. В този случай контактите могат да се прецакат един по един. Първо тока тече по контакта с най-малкото контактно съпротивление и той първи нагаря, после по-следващия и така до последния паралелен контакт.

Трифазни контактори, терморелета, предпазители и др. ако трябва да се свързват на монофазно контактите им се свързват последователно, така през всичките тече един и същи ток и действат еднакви сили на терморелетата.

Това го казвам изхождайки от горния пост в който колегата допусна че имаш монофазно захранване и трифазен контактор. Ако контактора ти е за монофазно напрежение с един или два контакта нямаш такива грижи.
Trifun - специалист
Трифазни контактори, терморелета, предпазители и др. ако трябва да се свързват на монофазно контактите им се свързват последователно ...
А какъв е смисъла от последователно свързани контакти на един и същ контактор ? Комутируемата мощност е една и съща и дори и един да прекъсне, веригата се скъсва ... :? Просто няма логика, според мен.
Милен - майстор
Логиката е че допустимия ток на контактора е този от табелката му и няма да гадаеш как ще се разпределят токовете при паралелни контакти. Това е по принцип то за контактор може да му използваш и само един контакт. Трите последователно се използва когато се управлява монофазен двигател и към контактора има и термореле. Тогава тока минава и през трите биметала с еднаква стойност и действа едновремено и на трите лостови системи и тока на настройка е този който е написан на табелката.
vanko68 - специалист
Милен - това,което си написал за последователното нагаряне на контактите при запаралелване теоретично мооооооже и да е вярно,но на практика си работят безотказно с години.Навсякъде в моята практика,ако се е налагало,съм ползвал този вариант за увеличаване на комутируемата мощност и никога съм нямал проблеми от това естество,което ти описваш.За да се получи твоето,трябва тока през единия контакт доста време да е над 25,а през останалите да е по 5 А . Как ще стане това според теб ???
Практически ако един контакт започне леко да нагаря,то не става изведнъж,тока през него намалява пореди увеличеното съпротивление ,като разликата автоматично се разпределя между другите два.В нашия пример ако тока е 37 А,ще е по 12 на контакт.Дори някой да падне поради нагар до 7-8,на останалите ще е по 15,което е далеч от допустимите 25 А
Милен - майстор
Зависи какво и колко често се комутира. Ако е някой бойлер и цъка по 2, 3 пъти дневно ще изкара и 10 години така, още повече че на нормалните трифазни контакти са предназначени за управление на двигатели и издържат доста големи претоварвания. Обаче ако управляваш монофазен двигател който ще се включва да кажем по 30 пъти в час нещата стоят по друг начин.
stefan_gb - специалист
При 30 включвания в час наистина си е проблем ако комутираме монофазен двигател и не сме се подсигорили с по голям по ток контактор като вземаме впредвид и пусковите токове.
filmatoplo пак ли боилер слагаш приятел :?
Последна промяна от stefan_gb на съб юли 11, 2009 9:17 am, променено общо 1 път.
denuchi - специалист
връзвай смело. монофазно или трифазно все ще си работи. на LC1D25Q7 номиналният ток е 32 ампера. стига да го захраниш с 380 волта бобината. говорим за нагревател 7.5 киловата. а не двигател 7.5 киловата. до колкото съм запознат те са 3 бр. нагрев. по 2,5 киловата. и при трифазно захранване може да минеш и с къде по малък контактор.
filmatoplo - майстор
Днеска видях едно табло -правено на гитенакс преди 3 лета пак за 2 бойлера по 500 л с нагреватели с по 7,5 киловата . Значи-трифазен ток ходи до тройка предпазител 32 А оттам захранва два контактора 18 А .Нагревателите са свързани на триъгалник -всеки нагревател 7,5 клв е разделен вътре на три отделни нагревателя по 2,5 киловата . Така всеки нагревател по 2,5 киловата се захранва от две фази без нула на 380 волта. 3 лета бойлерите са постоянно на 70 градуса. Всеки луд с номера си :) има един еладжия-той всичко вързва с 40 А.
filmatoplo - майстор
Правилно ли свързвам - нагревател 6 киловата (вътре разделен на 3 по 2 киловата събрани в общ корпус ) захранващия кабел до предпазителя е трифазен 10 квадрата.Нагреватела свързвам по следния начин -с нулата захранвам с мостове единия край на трите нагреватела в общ корпус , краищата обозначени с 1-2-3. От другия край на нагревателите 1-2-3 свързвам по отделно на всеки по една фаза от трифазния кабел .Отделно свързвам заземяване с друг кабел на корпуса на нагреватела. Кабела от предпазителя до нагреватела е многожичен 2,5 квадрата . Правилно ли свързвам .

Тема "Контактор" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: