В тази тема има таблица, колко може да е дълъг кабел 2.5кв.мм без да внася допълнително загуби над нормираните
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... ht=#252284
При 20м - 5kW, при 50м - 2kW (9А :lol: ) а 50 метра могат лесно да се достигнат при табло до входа.

Готварската печка с какъв коефицент на едновременост я сметна има и зверове клас А с обща мощност 9kW :lol: . Фурна на макс и един котлон поне включени едновремено не е никак необичайна практика а с 25А предпазител може спокойно да си пада от претоварване. Вариант е да се захрани на два кръга - котлони и фурна отделно.

Предпазител 16А на стандартен бойлер 3кW (13.6А) ще прави мизерии, лично аз карах с такъв няколко месеца не изключваше но започна да бръмчи предпазителя, което го тълкувам че механизма му е на границата на сработване но не му достига времето през което работи бойлера. Смених го с 20А и проблема изчезна.