Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
1115 - специалист
Опс...
А ти в същност си сложил 4_полюсна ДТЗ на монофазна инсталация и си прекарал отделните кръгове през различни секции на въпросната?
moimoimoi - майстор
ibogdanov написа:



нo кво се получава на практика. телевизора ми няма заземяванем кабела му е двупроводен. в момент ав който му натисна копчето и защитата пада...


:-D
щом пада от телевизора който е с двужилен кабел --- да не си объркал проводниците които използваш за нула и земно
т.е. тока от фазата минава през тв-то и се връща по земното преди дтз-то
mirk - майстор
По вероятно проблема да идва от това че защитата е четириполюсна. тази защита е предвидена да работи като през нея минават 3 фази и нула. Ти я товариш с различни токове по отделните и полюси и вероятно от там идва сработването - асиметрия в сумата на токовете по отделните полюси и този през нулевия. Всички нули минават ли през въпросната ДТЗ.

Предполагам че ако сложи нормални еднофазни защити проблема ще се оправи.
blv - специалист
Ако ДТЗ е 3Р+N, на монофазна инсталация няма как да работи. Векторната диаграма казва защо. Ако инсталацията е 1Р си сложи двуполюсна ДТЗ за съответния ампераж.
torbalan - Дървен философ
освен горното, ако имаш прекалено много кабели и контакти сумарната утечка (която е нормална по принцип) може да задейства ДТЗ....
mirk - майстор
Такава имал, такава праснал :lol: важното да има нещо. В темата се включи колега предлагащ в раздел продажби монофазни ДТЗ вземи му разгледай темата :wink:
ib
1115 написа:
..........................

Остави само телевизора и му махни всички кабелни и т.н.
Ако пак сработва защитата ,то проблема е в ДТЗ_то.
Нали е поне 30мА?
Телевизора не е некой 42" предполагам?
пробвах го. в момента в който му бъцна копчето и пада защитата.
но децата постояно базикат копчето и може да са го разбили и да дава някаква утечка. телевизора е обикновен с кинескоп.
ib
в съшност се много прави. Имено каквото имах такова сложих.
6 кръга минават през нея. На два от полюсите има по два кръга. Уредита са различни както по характеристики така и по вид.
Обяснението за различните по вид токове ми се вижда най-разумно и логично. Всички нули.. в същност нулата е една :)
имено така е, нулата на всички контакти минава през дтз то а на 4 те фази са вързани контактите. Земята е свързана с нулата преди дтз то. Дефакто осветлението и отоплението са на нулата преди дтз то.
Ще си взема еднофазни защити и се надявам да се оправи положението. или поне ще е ясно дали е от защитата или от инсталацията.
Тъкмо колегата - 1115 има такива в обявата... ше взема да го отърва от една част от тях. Ще сложа две едно полюсни, едната на силовите контакти ( котлони фурна и т.н.) и една за хладилника и компютъра. Другите 4 кръга не са толкова опасни. а и в тях няма включени уреди с метални корпуси и т.н. 4 полюсната ще я ползвам като еднополюсна за отоплителната система ( 3 помпи и бойлер). надявам се да няма грижи.
Дано да стане.
mirk - майстор
Това ти ли си в съкратена форма :wink:

За трифазната направо забрави, най добре я продай и си купи достатъчно количество монофазни. Оптималния вариант е на два кръга (предпазителя) по една обща.
Всички нули.. в същност нулата е една Smile
имено така е, нулата на всички контакти минава през дтз то а на 4 те фази са вързани контактите. Земята е свързана с нулата преди дтз то
Има нещо гнило или в обяснението или в изпълнението.
pavelari - майстор
да ви светна, че трифазното ДТЗ сумира утечките алгебрично а не векторно - т.е. по 7-8 мА утечка на всяка от фазите /тя нека е една няма проблем, но е подадена на три контактни системи/ е достатъчно да пада шалтера...
Но това означава поне 10-15 кръга в паралел и то с калпави кабели. Щом пада при включване на уред - я разклонител, я кофти трижилен кабел я нещо друго елементарно - като използване на неподходяща жичка за нула :)
МИРК - прав си за "обяснението" - щом не може да си направи сам извод от включването на кое пада - значи може да има и грешка в свързването, но да не му се иска или просто му е трудно да направи практичен анализ от къде идва проблема....
ДО Питащия - ако ми се обадиш по телефона ще ти реша проблема за броени минути - стига да си на въпросното табло.
0885 120 221 - Павел

Тема "ДТЗ - постояни сработвания" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: