Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
plo4kata - специалист
обикновенно в старите апартаменти връзките са калпави и фазата протича назад през нулата и се оказва че уредите вместо занулени стават офазени,така че по-добре вържи си фаза нула и зарежи заземяването като нямаш трети извод със земен потенциал отговарящ на изискванията на е-он със съпротивление 0.0000000.....n според стандарта...ще ти го каже всеки квалифициран служител от фирма за ел.инсталации.
fikata - майстор
[quote="plo4kata"]обикновенно в старите апартаменти връзките са калпави и фазата протича назад през нулата и се оказва че уредите вместо занулени стават офазени,]

Е ти изби всичката риба с този бисер като забрани зануляването в двупроводната система..
Човекът сигурно пишман е станал като е запитал как да си обезопаси осветителното тяло ..
Вярно е, че на площад секс не се прави,щото зяпачи много и всеки акъл дава..
:-D
PCL82 - майстор
Така е често връзките са калпави, предпазителите несъобразени със сеченията, защото при поправки са заменени с каквото има или са подсилвани, ключът прекъсва нулата вместо фазата. 1мм2 пък се пречупва лесно и въобще не може да се разчита на него за зануляване при две жила. Все неща, които правят зануляването неподходящо и опасно в случая.

Все пак става въпрос за баня, да беше друго помещение как да е може и без зануляване, но тук не може без нищо!

Затова най сигурно е с един разделителен трансформатор при разклонителната кутия отвън на банята.
plo4kata - специалист
Fikata,Благодаря ти КОЛЕГА ще ми е за урок :? какво ли е чувството да си плейбой по рождение?сигурно като занулена лампа в баня...
Ники274 - специалист
plo4kata написа:
обикновенно в старите апартаменти връзките са калпави и фазата протича назад през нулата и се оказва че уредите вместо занулени стават офазени,така че по-добре вържи си фаза нула и зарежи заземяването като нямаш трети извод със земен потенциал отговарящ на изискванията на е-он със съпротивление 0.0000000.....n според стандарта...ще ти го каже всеки квалифициран служител от фирма за ел.инсталации.
....ко речи........ :lol: ....фазата протича назад през нулата....... :?


Абе като ви гледам постовете май само наизуст говорите или живеете в някое общежитие където са се обучавали ученици от строителния техникум......Предполагам и нямате много опит в електрическите схеми от първа ръка ,а само на ниво хартийка или общи приказки.Такива простотии се начетох днес ,че няма на къде повече.Очаквам следващия пост да оборите заземяващия проводник като ненадежден и да предложите друг алтернативен вариант за защита при офазяване........и нека отгатна,колегата PCL82 пак ще предложи трафче,а plo4kata ще мине на по сериозна тема-как масово бойлерите се зануляват и това хич не е сериозно и е абсолютно грешно.Как "всеки квалифициран служител от фирма за ел.инсталации" знае,че зануляването на бойлер е абсолютна глупост.Двамата май на идея си нямате за какво говорите,ама като ви гледам никовете какво ли се чудя,единия плочкаджия,а другия лампов специалист ..... :?
Един съвет от мен,като не ви е минало през ръцете,недейте да спорите,вземете малко се вслушайте в мнението на другите,може и нещо да научите ; )
BAlexandrov - специалист
Ники274, подхождаш с лични епитети след като свършат аргументите май.
Добре е да видиш пак мненията на колегите. Темата е обсъждана много пъти - пусни едно търсене за "зануляване".
Трябва да се преценят рисковете и ползите, да се помисли и тогава да се действа :!:

инж. Александров /по-добре ли ти звучи :-D /
plo4kata - специалист
И каъв е изводът? братя,занулявайте си лампите!!!от това зависи живота ви!!!Аз лично съм занулявал бойлер,който при включване се оказа офазен,нулата на апартамента се оказа с недостатъчно нулев потенциал.При липсата на трети заземителен проводник безспорно е препоръчително зануляване на УРЕДИТЕ,за безопасност и правилна работа,особенно при уредите с електроника,като перални,климатици и т.н.в писаното по-горе от мен имах предвид,че трябва да се обърне сериозно внимание на утечките след зануляване,а не да не си занулявате КРУШКИТЕ ,за успокоение на колегата ще кажа,че съм дипломиран в слаботокова техника и комуникации въпреки никът ми ''PLO4KATA''...
Ники274 - специалист
BAlexandrov написа:
Ники274, подхождаш с лични епитети след като свършат аргументите май.
Добре е да видиш пак мненията на колегите. Темата е обсъждана много пъти - пусни едно търсене за "зануляване".
Трябва да се преценят рисковете и ползите, да се помисли и тогава да се действа :!:

инж. Александров /по-добре ли ти звучи :-D /
Колега Александров и аз съм инженер ама не смятам ,че това "инж." пред името ми ще ме направи кадърен колкото и добре да звучи.Ако ще те успокои никой не обиждам,аз си признавам,че съм жичкаджия.....и не го намирам за обидно.Колегите(фаянсаджии,мазачи и т.н.) като ме посрещнат по обектите с "оооо жичка как е" не им се цупя.Предполагам не им се е наложило да ми помнят името.Виж твоя ник-сложил си си фамилията и има как да се обърна към теб,ама двамата колеги с тези никове не ми остават друг начин за обръщение към тях.Явно с това име искат да се обръщат към тях във форума.
До тук с лиричното отклонение.Та предполагам във ВУЗ-а ,който си завършил Александров,в почти във всеки изучаван предмет са ви натяквали ,че всичко трябва да е заземено или занулено и сигурно има причина да е така.Не ми се вярва някой професор в лекциите да ви е казвал ,че има случаи когато е по добре някой уред да не бъде зануляван или заземяван.От тук нататък не виждам смисъл да спорим с теб ; )

plo4kata написа:
Аз лично съм занулявал бойлер,който при включване се оказа офазен,нулата на апартамента се оказа с недостатъчно нулев потенциал.
Плочка (ще извиняваш ама не ти знам името-колкото и да искам да съм любезен) както и да се повдига потенциала на нулата никога тя няма да се офази.Офази ли се нулата ,значи си е чиста фаза.Така ,че щом ти е бил офазен корпуса на бойлера,значи или е вързана фазата към заземителната клема,или връзката корпус-заземителна клема е била калпава и имаш пробит нагревател близо до фазовия проводник в бойлера.Отделно ако се замислиш плочка,колкото и да е повдигната нулата в домашни условия,при директен допир ще усетиш неприятно изтръпване,а ако не е занулен въпросния корпус и фазата пробие особено в мокро помещение,едва ли ще се оттървеш с неприятно изтръпване и изхода може да е фатален.
plo4kata написа:
И каъв е изводът? братя,занулявайте си лампите!!!от това зависи живота ви!!!
В мокро помещение това важи на 100% колега ; )
fikata - майстор
plo4kata написа:
,за успокоение на колегата ще кажа,че съм дипломиран в слаботокова техника и комуникации въпреки никът ми ''PLO4KATA''...
Мониторът ми се изчерви от срам и възмущение когато се появи бисера от дипломираната plo4ka

" и фазата протича назад през нулата и се оказва че уредите вместо занулени стават офазени,така че по-добре вържи си фаза нула и зарежи заземяването като нямаш трети извод със земен потенциал отговарящ на...."

особено "ФАЗАТА ПРОТИЧА НАЗАД ПРЕЗ НУЛАТА...."

Скрий си дипломата,че тези, които са ти я дали скоро могат да те потърсят да ти я вземат...

BTW Уточни си понятията, включително и тези за "плебей" и "плейбой" и се пробвай пак като задклавиатурно устройство..
:-D
PCL82 - майстор
Понеже се почна с напатки и мерене на *ишки тези коментари ги пускам на страна.

Нищо против нямам зануляването в двупроводна инсталация. Даже е задължително за всички уреди с метален корпус. Само, че го правя едва след профилактика на връзките и предпазителите на таблото! Едва когато съм се уверил в състоянието на инсталацията. А не от раз едно мостче и шапка на тояга, а инсталацията да е в плачевно състояние, защото сульо и пульо е правил какво ли не.


За изказването на плочката, че фазата тръгва назад по нулата наистина звучи неиздържано и си е бисер, но се случва нещо подобно. Когато някоя връзка по нулата в близост до консуматора се разхлаби, потенциалът и ще се вдигне над този на земята и фазомерът ще свети. Токът ще е минал от фазата през консуматора назад по нулата...

Тема "свързване на уред към двупроводна ел.инсталация" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: