infomar написа:masteradmin написа:Усилените контакти и бойлера - задължително 32А, да не говорим че и на печката бих сложил такъв.При положение, че мощностите им по отделно на линия не надхвърлят 4 киловата, защо трябва вместо 25 да се поставят 32 ампера предпазители? От каква гледна точка е необходимо това презапасяване? Кабелът ще бъде 4 квадрата към тях.
за да използваш максималния капацитет на кабела.оставаш без резерв.