Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
tino-ni-no - напреднал
мерси за саветите.
мисля си да използвам предпазител 25 А.
от таблото до разпределителната котия ще пусна 4мм2 и към контактите 2,5мм2.
а проблем ли е този кабел от таблото до разпределителната кутия да е с по малко сечение
тези контакти няма да са за ежедневна употреба
hidrazin - майстор
tino-ni-no написа:
мерси за саветите.
мисля си да използвам предпазител 25 А.
от таблото до разпределителната котия ще пусна 4мм2 и към контактите 2,5мм2.
а проблем ли е този кабел от таблото до разпределителната кутия да е с по малко сечение
тези контакти няма да са за ежедневна употреба
Пусни си 4мм2.Разликата в цената няма да голяма.Доколкото разбрах контактите ще са на открито - ползвай влагозащитени, от тези с капачките.
Ако не го ползваш постоянно си ги изключвай от предпазителя.Бих ти препоръчал да си сложиш и ДТЗ защото ако си стъпил на мокра трева или земя и
се срещнеш стока ефекта, меко казано е разбиващ. :weedman:
paralesa - специалист
човека иска да си сложи външни контакти на опредлени места ,за да му е по-удобно и да не търси удължители да разпъва....а тук дори ДТЗ му се казва да сложи. Абе ако зависи от определени хора тук,на всяка крушка ДТЗ ,на всеки контакт 8 квадрата кабел.
Пусни си 2,5 мм кабел от таблото,достатъчно е. После като ги ползваш,естествено внимавай колко електрожена пускаш едновременно :)
vvventsi - специалист
paralesa написа:
човека иска да си сложи външни контакти на опредлени места ,за да му е по-удобно и да не търси удължители да разпъва....а тук дори ДТЗ му се казва да сложи. Абе ако зависи от определени хора тук,на всяка крушка ДТЗ ,на всеки контакт 8 квадрата кабел.
Пусни си 2,5 мм кабел от таблото,достатъчно е. После като ги ползваш,естествено внимавай колко електрожена пускаш едновременно :)
за 2.5mm2 предпазителя трябва да е 20A масимум!
kam34 - специалист
На контактите пише 16А следователно сложиш ли по голям бушон приемаш риска да запалиш контакта. За 16А е предостатъчно 2.5кв мм.
valentin114 - специалист
kam34 написа:
На контактите пише 16А следователно сложиш ли по голям бушон приемаш риска да запалиш контакта. За 16А е предостатъчно 2.5кв мм.
А какъв би бил отговорът ти на следната ситуация : протчен бойлер-7 KW, връзка между бойлера и ел. таблото-10 м, с кабел ПВВ-МБ1 2.5 и "бушон" 25 А и си се къпя спокойно :rock: дори любимата пускам под душа :rolleyes:
kam34 - специалист
valentin114 написа:
kam34 написа:
На контактите пише 16А следователно сложиш ли по голям бушон приемаш риска да запалиш контакта. За 16А е предостатъчно 2.5кв мм.
А какъв би бил отговорът ти на следната ситуация : протчен бойлер-7 KW, връзка между бойлера и ел. таблото-10 м, с кабел ПВВ-МБ1 2.5 и "бушон" 25 А и си се къпя спокойно :rock: дори любимата пускам под душа :rolleyes:
:lol: Отговора предполагам го знаеш какъв ще е. Претоварваш кабела и предпазителя, сигурно ако се заиграете повечко и предпазителя пада :wink:
Johny - майстор
kam34 написа:
На контактите пише 16А следователно сложиш ли по голям бушон приемаш риска да запалиш контакта. За 16А е предостатъчно 2.5кв мм.
Стига сте се занимавали с глупости. Пуска 4мм2 и по 2,5 на отклонениата. И какво като пише 16А. Да не би да слагаш на всеки контакт отделен предпазител. Ега ти дивотията! Тия 25А са за цели токов кръг.
Всеки, който е чул нещо за ток и почва да измисля какви ли не налудничави хипотези. Човека иска да си захрани лятната кухня, а тука толкова фантазия се развихри, че пишман да стане човек, ако пита нещо елементарно.
kam34 - специалист
Johny написа:
kam34 написа:
На контактите пише 16А следователно сложиш ли по голям бушон приемаш риска да запалиш контакта. За 16А е предостатъчно 2.5кв мм.
Стига сте се занимавали с глупости. Пуска 4мм2 и по 2,5 на отклонениата. И какво като пише 16А. Да не би да слагаш на всеки контакт отделен предпазител. Ега ти дивотията! Тия 25А са за цели токов кръг.
Всеки, който е чул нещо за ток и почва да измисля какви ли не налудничави хипотези. Човека иска да си захрани лятната кухня, а тука толкова фантазия се развихри, че пишман да стане човек, ако пита нещо елементарно.
Като пише 16А означава че при ток до 16А се загрява в допустимите граници. При ток 32А от проточното бойлерче на колегата по горе ставаш клиент на пожарната рано или късно.
rettere - специалист
vvventsi написа:
hidrazin написа:
И колко ще го избереш тоя коефициент на 10 контакта както предлагаш, като питащия не споменава какво ще захранва? Ако забеляза питаше дали 32А предпазител ще му стигнат.Това ме навява на мисълта че няма да захранва от тях само някое касетофонче лятото като седне да си пие ракията под асмата.
Да ама той не се обади повече, а ние си се дърлим за негова сметка. :partyman:
Лека нощ на всички!
За предпазител 25А при два контакта коефицента е 0.78 , за три контакта 0.52, за четери 0.39;нататък ти си го смятай!
....тези коефиценти от къде ги извади?
Няма такова нещо. Коефицента се смята според това с колко мощност/ток/ ще се товари кабела.И зависи не от броя консуматори и контакти, а от това колко ще е товара в определено време....
То затова и името му е коефицент на едновременност!