Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
galin56 - специалист
ОК. Хайде лека, утре внимавай и пиши какво си направил!
fikata - майстор
Не може да взима захранване от контакта.Както предлагаш само нула.Един ден като обърне той или друг щепсела кво правим :?
galin56 - специалист
fikata написа:
Не може да взима захранване от контакта.Както предлагаш само нула.Един ден като обърне той или друг щепсела кво правим :?
Ами той в момента нали е направил същото. Като го обърне какво - нищо. Ще прекъсва нулата вместо фазата. По принцип си прав, че не е добре така, но другия вариант е да пуска от таблото на апартамента си. По принцип нищо не пречи и в контакта, просто ще го направи така, че да не се вади или преди да пипа каквото и да е(освен смяна на крушка) да дърпа щепсела и ще си е съвсем безопасно.
Едит: Сега те разбрах. Ти не си ме разбрал, ще вземе и фазата, но ще я пусне в ключа и от там по новия кабел. Просто по новия кабел ще ги захранва със фаза, а по стария с нула, като обърне щепсела разликата ще е само че от ключа ще прекъсва нулата вместо фазата.
galin56 - специалист
Добре ще го обясня пак още по-просто. Гледайте схемата постната от Фиката за дев. ключ а N и L са контакта. Значи в момента той си ги е захранил директно от контакта до първата крушка и т.н. Значи първо взимаш и режеш кабела на фазата от контакта до първата крушка. По-натам си ги оставяш вързани така както са си вързани 4-те крушки. Взимаш сега фаза от контакта и свързваш с първия девиаторен ключ както е на схемата. Пускаш двужилния до втория ключ, както ти е на схемата от Фиката. После от този ключ ти излиза фазата и връзваш за 4-тата крушка на същия кабел на фазата(много внимаваш да не го свържеш с другия кабел,който е за нулата- нерязания - защото ще стане късо-дано си си купил кабел с различни цветове та да не можеш да ги сбъркаш), който отряза горе при теб на 4-я етаж, но понеже чатта от кабела която ти свързва 4-те крушки по фаза си остана цял, и 4-те крушки вече са захранени с фаза и можеш да я прекъсваш и пускаш от който и да е ключ от двата. Със нула вече са си захранени и така ето ти схемата за дев. ключове реализирана в твоето стълбище.
evil - специалист
Добре де защо не си решеш проблема само с една жичка :lol: Просто подай в таблото захранване на стълбищния автомат от твоя предпазител като му откачиш старата фаза и няма да прекарваш всички тези кабели.На теб не ти липсва инсталация а захранване на инсталацията.То като ти свърши бензина в колата ,нова кола ли си купуваш , амаче подход :lol:
evil написа:
Добре де защо не си решеш проблема само с една жичка :lol: Просто подай в таблото захранване на стълбищния автомат от твоя предпазител като му откачиш старата фаза и няма да прекарваш всички тези кабели.На теб не ти липсва инсталация а захранване на инсталацията.То като ти свърши бензина в колата ,нова кола ли си купуваш , амаче подход :lol:
Защото сградата е на 100+ години и стария "стълбищен автомат" беше по същия начин, само че кабелите са в стените: от 1 етаж пускам крушката за 1 етаж и я спирам от 2 етаж, като пускам крушката за 2 етаж.На 3 етаж спирам крушката за 2 етаж и пускам за 3 етаж, а на 4 спирам крушката за 3 и пускам за 4. Т.е стълбищен автомат няма.