• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
fikata - майстор
При измерването с мегомометър/мегер/ се измерва изолационното съпротивление.Приема се за ниско напрежение нормата му да бъде 1000 ома на волт. Т.е. съпротивление на изолация 0.5Мом гарантира че тока на утечка е по-малък от 1мА, което е безопасна стойност. С презапасяване се приема 500V за н.н.
Стойности на изолационното съпротивление под половин мегаом предполага възникване на ток на утечката,чиято стойност се измерва по друг способ.
  • 1
  • 2

Тема "Проблем с ДТЗ и Раховец 02" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: