• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
pansim - майстор
stoy@n написа:
pansim написа:
Най-напред да уточним за какво време се разчита на аварийното захранване.
Ако е само като спре тока, няма проблем с правоъгълните импулси, тъй като явно времето за работа ще бъде много малко, едва ли всеки ден спира тока за по 5-6 часа :-D
Така, че проблем няма.
На моя UPS не съм гледал кривата на осцилоскоп, но е най-обикновен китайски, за компютър, и предполагам не е синосуида...миналата зима нямахме ток над 30 часа....помпата е работила над 16-17 час без проблем....и все още си работи :-D
Най-вероятно няма и да има никакви проблеми.
Чисто теоретично, може да се намали живота на помпата, заради повишено топлоотделяне в този режим на работа. На практика, аз не съм видял или чул, някъде да е дефектирала помпа от работа с обикновен /несинусуидален/ ЮПС.
Така, че спокойно си пускайте помпите... :)
  • 1
  • 2

Тема "Аварийно захранване за помпа 60 Вата" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: