Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Тани - модератор
Става въпрос за асиметрично натоварване на трансформатора в трафопоста, а не във вашата сграда. Когато изключиш захранването на сградата, нулевият проводник не се прекъсва и потенциалът му остава практически непроменен.
Trifun написа:
Да, Тани, нулата се заземява както в трафопоста, така и във всяко главно табло на входа.
В такъв случай не би трябвало да има проблем след точката на заземяване на нулата ? Или бъркам?
hygro - майстор
Trifun написа:
Да, Тани, нулата се заземява както в трафопоста, така и във всяко главно табло на входа.
Позволи ми да не се съглася с теб. Заземяването на нулевия проводник в жилищна сграда не се допуска. Нямам ПУЕУ подръка, за да направя справка, та ако някой разполага с него, нека да цитира.
Justy - майстор
hygro написа:
Trifun написа:
Да, Тани, нулата се заземява както в трафопоста, така и във всяко главно табло на входа.
Позволи ми да не се съглася с теб. Заземяването на нулевия проводник в жилищна сграда не се допуска. Нямам ПУЕУ подръка, за да направя справка, та ако някой разполага с него, нека да цитира.
Електроенергийната система трябва да е галванично отделена от земя. Така пише във всеки правилник. Какво правят обаче нашите приятели ?
Свързват нулата и в трафопоста и в блоковото елтабло към земя. С това премахват кражбите на ток от апартаментите чрез използване на земя от водопроводната инсталация. Същевременно имаше доста злополуки от напрежение на корпус от ел. уреди. Сега всичко е занулено. Енергетиците си имат оправдание - строителите не изпълняват блоковете с трипроводна инсталация - няма ние да сме виновни за нещастните случаи. А огромните загуби предизвикани от това заземяване на огромни мощности и свързаното с него греене е стареене на кабелите - ние си плащаме всичко.
Trifun - специалист
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
Наредба № 3
от 9 юни 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
ЧАСТ ПЪРВА

Прочетете чл.155

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването в "Държавен вестник" и отменя Правилника за устройство на електрическите уредби (ПУЕУ) от 1980 г.
Justy - майстор
Trifun написа:
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
Наредба № 3
от 9 юни 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
ЧАСТ ПЪРВА

Прочетете чл.155

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването в "Държавен вестник" и отменя Правилника за устройство на електрическите уредби (ПУЕУ) от 1980 г.
Битовите потребители сме категория 3. По горе описах какви са вредите за електропреносната мрежа. Ние си плащаме за всичко.
Проблема в случая е разхлабена връзка на свързването на нула към земя. Пак предупреждавам - никой да не се опитва да оправя тези връзки - викайте енергото !
hygro - майстор
Trifun написа:
Прочетете чл.155

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването в "Държавен вестник" и отменя Правилника за устройство на електрическите уредби (ПУЕУ) от 1980 г.
Благодаря ти за линка. Пропуснал съм, че междувременно са отменили "Библията" :)

Всичко е обърното нагоре с краката, но забраната за едновременно заземяване и зануляване извън източника (в нашия случай трафопоста) я има тук:
Чл. 165. (1) При нормално състояние на изолацията на електрическите уредби през защитните проводници не протича работен ток.
Ясно е, че ако има повече от един заземител за нулевия проводник, например в трафопоста и в таблото, през през защитния проводник обезателно ще протича изравнителен ток, а този член не го допуска.
Trifun - специалист
:) @hygro, дори и тази забрана не е останала :
Чл. 186. (1) При схемите TN се изпълнява повторно заземяване на защитния проводник PE и на проводника PEN. Препоръчва се повторното заземяване да се изпълнява при главното разпределително табло. За повторно заземяване с предимство се използват естествените заземители.
hygro - майстор
Trifun написа:
:) @hygro, дори и тази забрана не е останала :
Чл. 186. (1) При схемите TN се изпълнява повторно заземяване на защитния проводник PE и на проводника PEN. Препоръчва се повторното заземяване да се изпълнява при главното разпределително табло. За повторно заземяване с предимство се използват естествените заземители.
Предавам се :) Макар да има очевидно противоречие между чл. 165 (1) и чл. 186 (1).

В този случай всяка препоръка за оразмеряване на заземлението ще е изсмукана от пръстите. Теоретично е възможно най-добрата земя във веригата да бъде натоварена с ток значително по-голям от капацитета на местното съоръжение. При многократно заземление няма научно обоснован принцип за оразмеряване на земя, базиран на технически характеристики на проектираното съоръжение, защото фактори извън съоръжението могат да бъдат определящи...
MIRO_073 - майстор
В този случай всяка препоръка за оразмеряване на заземлението ще е изсмукана от пръстите. Теоретично е възможно най-добрата земя във веригата да бъде натоварена с ток значително по-голям от капацитета на местното съоръжение. При многократно заземление няма научно обоснован принцип за оразмеряване на земя, базиран на технически характеристики на проектираното съоръжение, защото фактори извън съоръжението могат да бъдат определящи...
С това изказване приличаш на политик :) Нищо не разбрах

Justy дай да видим какво е Електроенергийна система и къде тя трябва да бъде отделена от земята?
На Вас кафеварките на 380V ли Ви работят?
А някои от Вас правил ли е трафопост?
krasiorocknroll - специалист
vankata написа:
Здравейте,на мои познати гръмнаха меките връзки за водата към бойлера.Това се случва често при прекъсване на нулата.Бойлера е занулен и при опит да се завият гъвкавите връзки прескачат искри и те се загряват.При изключване на тока на целия вход искренето продължава.Откъде идва разликата в потенциалите при изключен шалттер на блока.Възможно ли е да няма нула от трафопоста?Как да убедя енергото че това е така
Щом меките връзки загряват значи нулата липсва или не е добра./Имал съм доста такива случаи./При нас работят EVN/енерго вече няма/ и понеже хората им са доста натоварени отстраняването на повредите се забавя.Може да бъде направено допълнително заземление,но не зная как ще бъде свързано тъй като те не разрешават да се пипат техни съоръжения.