Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
karoto - специалист
Сега разбрах, че и съседът има същият проблем :?
grants - специалист
зна4и в травопоста е проблема
fikata - майстор
зна4и в травопоста е проблема
Не е задължително да е в траВопоста.От малки знаем,че токът търси пътят към най малкото съпротивление.Когато не му харесва "лошата" нула,която сме му предоставили,той ще предпочете краткият път към земята по металния водопровод,който може да не е идеален както при изправна "нула", но е по добър и за предпочитане пред прекъснатата или "лоша"която му предоставяме по проводника от ел.инсталацията.
Искрене при оплетката на меката връзка може да се получи и при разхлабена връзка на нулата още при боилерното табло.Искренето е свързано с нагряване и отделената топлина може да доведе до воден пробив на меката връзка.
По горе съм посочил пътя за търсене на повредата по пътя на нулата -бойлерно табло,етажно табло,главно табло с меренето и сградното отклонение от от уличната мрежа.
В статистиката на електрозлополуките има случаи при офазяване на водопровода,което се простира до гумената скоба на отклонение от уличния водопровод и електрозлополука да се получи в съседно жилище на същото водопроводно отклонение ,въпреки че в това жилище електроинсталацията е е била изправна, но в този момент бойлерът на другото жилище е бил под напрежение.
Тук ситуацията е много опасна за много хора защото:
Когато се опитах да развия меката връзка почна да искри и крушките в къщи да мигат.
Навярно проблемът е бил и преди това защото беше вързан към ВиК инсталацията с траби. След като сложих меките връзки се появи проблема :?
Към бойлера вървят три кабела фаза и две нули,но до колкото си спомням ако не свържа едната нула към балона на бойлера проблема изчезва :?
Сега разбрах, че и съседът има същият проблем
Проблемът може да идва с офазяване по водопровода от съседа.Зависи на какво ниво като потенциал е това офазяване/най вече от преходните съпротивления по водопровода/но даже при изключено захранване на бойлера при къпане от това офазяване може да се получи нещастен случай.
karoto вземи спешни мерки незабавно с помощта на грамотни специалисти да решиш този наистина голям проблем в жилището ти и съседите ти.
Последна промяна от fikata на вт дек 25, 2012 3:29 pm, променено общо 3 пъти.
drastar - специалист
fikata написа:
зна4и в травопоста е проблема
Не е задължително да е в траВопоста.
Но ситуациата е много опасна за много хора защото:
Когато се опитах да развия меката връзка почна да искри и крушките в къщи да мигат.
Навярно проблемът е бил и преди това защото беше вързан към ВиК инсталацията с траби. След като сложих меките връзки се появи проблема :?
Към бойлера вървят три кабела фаза и две нули,но до колкото си спомням ако не свържа едната нула към балона на бойлера проблема изчезва :?
Сега разбрах, че и съседът има същият проблем
Проблемът може да идва с офазяване по водопровода от съседа.Зависи на какво ниво като потенциал е това офазяване/най вече от преходните съпротивления по водопровода/но даже при изключено захранване на бойлера при къпане от това офазяване може да се получи нещастен случай.
karoto вземи спешни мерки незабавно с помощта на специалисти да решиш този наистина голям проблем в жилището ти.
Ето заради това ДТЗ и трипроводни инсталации трябва да са задължителни


ПП. РЕ заземяване във всеки вход,къща и замерване през даденият от наредба 3 период , задължително
sto64 - специалист
Същия проблем го имаха в съседния вход.
Захранващата нула в главното табло се беше разхлабила.
А искренето се получава когато бойлера се опитва да се "занули" от водопровода.
dtmf - специалист
Не действай като името на форума "направи си сам", а плати на електротехник, че работата е сериозна :)
Junak - майстор
drastar написа:
ПП. РЕ заземяване във всеки вход,къща и замерване през даденият от наредба 3 период , задължително
Защо задължително ДТЗ, сега кой ти пречи да заземиш, какво ти пречи да мериш... Всичко е въпрос на желание...
zz_stefanov - майстор
dtmf написа:
Не действай като името на форума "направи си сам", а плати на електротехник, че работата е сериозна :)
+1
drastar - специалист
Junak написа:
drastar написа:
ПП. РЕ заземяване във всеки вход,къща и замерване през даденият от наредба 3 период , задължително
Защо задължително ДТЗ, сега кой ти пречи да заземиш, какво ти пречи да мериш... Всичко е въпрос на желание...
Казвам да го направят задължително(ДТЗ и заземяване), а не пожелание. Защото,ако дойде(комшии отгоре и от долу) ток по тези тръби и убие някого, тогава ще казваме, е ако беше задължително това нямаше да стане.Не можеш да влезеш в банята с надеждата, че ел. инсталациите на комшиите са добри и в норми.


Защото, ако имаш ДТЗ при оттечка(баси как се пише това) тя ще изключи, ако проблема е от комшията, и ако той има ДТЗ пак ще изключи(неговата) и ....... Ако проблема е в главното табло да вика фирмата отговаряща за него.
Последна промяна от drastar на пет дек 28, 2012 3:13 pm, променено общо 1 път.
VLADO66 - майстор
А не е ли вероятно освен хлабава нула да има и несиметрично натоварване на фазите и от там ток с нулева последователност който да си търси земята чрез водопровода :? Но мисля че е пробит нагревател някъде.