fikata написа:Нормално в печката има три пластини свързвани заедно на две клеми.Пластините се откачат от клемитеБлагодаря
С две от пластините се прави мост между клеми 1,2 и 3.На тях се свързва фазата/кафяв проводник/ С третата пластина се прави мост между клеми 4 и 5 На тях се свързва работната нулата /син проводник/ На шестата клема се свързва жълтозеления проводник - защитната нула.
Преди свързване по цветове на проводниците с фазомер се проверява верността им.
Ползваш най горната схема за монофазно захранване 230V на печката.
диаметър в мм и сечение в кв.мм на проводник
1,381977 1,50
1,784124 2,50
2,256758 4,00
2,763953 6,00
Последна промяна от yassi на съб май 25, 2013 9:22 pm, променено общо 1 път.