Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ivanovbg - майстор
hidrazin написа:
Ако си забелязал най-отдолу има стрелка показваща от къде иде тока и на дека отива. :-D
А дали е за бойлер?
Електрически ключ за бойлер LM60013, 230VAC 32A
:partyman:
Този да, но този дето е монтиран на човека? Не знам и затова питам дали гасне въобще :?
:partyman:
bridge - специалист
Ключът е специално за бойлер и при сегашния монтаж в позиция ON лампичката гасне.

http://www.elektra-bg.com/ключове-и-кон ... за-бойлер/
Защо не излиза линк? :?
alsted - майстор
В случая като хипер линк:

Код: Избери всички

[url=http://www.elektra-bg.com/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/legrand/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0/617076-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80/]Ключ за бойлер Legrand[/url]
Кирилските букви в адреса са проблема. А можеше да си го направиш и така: :arrow: или така: Изображение
ivanov6600 - специалист
Това е наистина ключ за бойлер.
Като се демонтира от зад ще видиш клеми от едната страна са L1,L2 от другата N1,N2. Кабела от таблото трябва да влиза в L1 и N1, съответно кабела към бойлера от L2,N2. Изпълнено в обратна последователност съответно глимката светва на изключен не на включен.
Проста разглоби и виж кое как е вързано(На изключен ключ OFF на L1,N1 трябва да има фаза а на L2,N2 не трябва)
Кики - специалист
Той ако го е вързал неправилно т.е. от грешната страна ще свети постоянно но не казва дали е така.
vk - специалист
A дали просто не трябва да се обърне капачката ?
bridge - специалист
http://prikachi.com/images.php?images/312/6501312i.jpg
Странното при този ключ за бойлер е, че лампичката е от страната на OFF.
В моента е свързан по следния начин: фаза N1 от таблото, N2 към бойлера; нула и земя са отделни кабели и са на твърда връзка в кутията без да минават през ключа. Глим лампата е свързана към N1 и N2. Това правилно ли е?
Ключът за бойлера е монтиран така, че на позиция OFF лампичката свети. Това, което съм виждал навсякъде досега е, че лампичката свети при ON.
jekasus - майстор
Кабелчето на глимката от N1 да се върже към синия кабел(нулата).
bridge - специалист
Ще пиша като променя глимката.
Това болтче на предпазния вентил трябва ли да се махне след монтажа?
http://prikachi.com/images.php?images/208/6502208e.jpg