Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
shadow__01 - майстор
thinkpad написа:
....като предпазителят на кръг контакти трябва да е 16А.
Тук нещо не се връзва. При този вид табла май бяха с 32-амперов бушон за всичко контакти. Главен 63 или 50A на по-голям цокъл, а за осветление не се сещам. Може би 10 или 16A.
thinkpad - майстор
shadow__01 написа:
Тук нещо не се връзва. При този вид табла май бяха с 32-амперов бушон за всичко контакти.
32A бушон за контакти е тамън колкото да се подпалиш. Стабилно можеш да претовариш контакта, да се стопи, запали, кабела да почне да гори и бушона все още няма да е прекъснал поради претоварване. :-D 32А бушон за контакти е лудост.
lov - майстор
Я не се дърляйте кое какво и как е правено без да сте видяли. На време оно когато вероятно е строена виличката имаше и такива табла дори на моя апартамет беше същото 4 основи Е27. А относно кабелите правено е кой с каквото има на аванта или каквото намери. А и вижданията относно самата инсталация са били такива. Лични наблюдение на оставеното в наследство от моя баща. Но пък до някъде виждам предимство примерно на вилата. На един клон са доста контакти но и на най отдалечения да си бодна електрожена няма да се притеснявам, че е дълга линията. И това при условие че на такива места напрежението почти винаги не е в норми. А в края на краищата останалите контакти са сложени за да ги има и за да е удобно, а не да се ползват всичките на веднъж.
thinkpad - майстор
lov написа:
А в края на краищата останалите контакти са сложени за да ги има и за да е удобно, а не да се ползват всичките на веднъж.
Протекционизъм. По същите причини можем и да не ползваме заземяване, дефектно токови защити и зануляване. Трябва да се приеме, че по всяко време може да се намери произволен идиот(казвам субектът Х да го наречем, не се отнася за когото и да е било от писалите в темата), който да включи такъв набор от уреди, че да подпалят сградата.
Да не говорим, че предпазител над 25А е на цокъл Е33, т.е както си сложил 35А предпазител, така друг може да нахака вложка кажи-речи двойно по-голяма от 63А, което би било просто катастрофално при някакъв проблем.
VLADO66 - майстор
Шуко,къде е лудата котка с калашника :-D Много си категоричен-25 и 32А навремето и сега си се слагат на 2.5мм2 / и нагоре/ кабел и нищо им няма на проводниците.
thinkpad - майстор
VLADO66 написа:
Много си категоричен-25 и 32А навремето и сега си се слагат на 2.5мм2 / и нагоре/ кабел и нищо им няма на проводниците.
Посочи ми ей тук, в каталога къде виждаш вложка 32А Каталог Филкаб Винтови предпазители
Не мислиш! В Наредба No3 и стандарта EN60204-1:2006 казват някои неща. Никога не бих си позволил да сложа 35А предпазител на 2,5mm2 кабел. Отделно, че контактите са разчетени за ток 16А. Няма как с 35А предпазител да имаш адекватна защита от претоварване. При претоварване на контакта предпазителят няма да изгори въобще, докато същият може да се загрее, както и връзките, контактът да се стопи или подпали. И по никоя таблица, дори най-смелите, 35А предпазител не е допустим на 2,5 mm2.
Junak - майстор
thinkpad написа:
Не мислиш! В Наредба No3 и стандарта EN60204-1:2006 казват някои неща. Никога не бих си позволил да сложа 35А предпазител на 2,5mm2 кабел. Отделно, че контактите са разчетени за ток 16А. Няма как с 35А предпазител да имаш адекватна защита от претоварване. При претоварване на контакта предпазителят няма да изгори въобще, докато същият може да се загрее, както и връзките, контактът да се стопи или подпали. И по никоя таблица, дори най-смелите, 35А предпазител не е допустим на 2,5 mm2.
Ама ти на всеки контакт отделен предпазител ли слагаш?
thinkpad - майстор
Junak написа:
Ама ти на всеки контакт отделен предпазител ли слагаш?
Ти лично как мислиш? Виждал ли си много табла, където има отделен предпазител за всеки контакт?
VLADO66 - майстор
Виж сега 32А на 2.5 мм.няма да сложа,ама на токов кръг с 2.5мм. за контакти16А също няма да сложа.Спора е безсмислен. :)
thinkpad - майстор
VLADO66 написа:
Виж сега 32А на 2.5 мм.няма да сложа,ама на токов кръг с 2.5мм. за контакти16А също няма да сложа.Спора е безсмислен.
Къде видя 32А вложка в листата на Филкаб която ти дадох, може ли отново да те попитам? 16А на кръг с контакти. Или смяташ, че на 1 кръг в 1 стая може да има консумация над 3,6kW? А защо не се защитава контакт с предпазител 25А и нагоре? Защото контактът ще почне да се топи, преди предпазителят да прекъсне веригата.