Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nikolov333 - майстор
пон май 28, 2018 9:35 amdraid написа:
nikolov333 написа:
Ти и в момента си имаш достатъчно опроводяване за отделен заземителен РЕ проводник, ако ползваш единия от двата PEN проводника, които имаш.. втория ще ти е нулата. Просто няма да ги обединяваш след електромера, а при него са си обединени в момента. Зависи и от сечението им де, но при въздушни захранващи линии от електромера, наистина заземяване на входното в къщата може да е по-добре, а най-добре и на двете..


Така е, но нямам идея къде е най-близкото читаво заземяване, за това и поради причините, които споменах на колегата muhala, стигнах до най-разумното решение да заземя тяхното табло от което до къщата въздушно идват 2 и 4 проводна система, да си сложа 2 главни предпазителя съответно за моно и три-фазната заедно с отводителите в главното табло на входа, да разделя там PEN-а с шина на PE и N и от там да си вкарам към етажа/мазето/гаража 5 проводна. Горе разделям 3-те фази на 3 помещения с ДТЗ и т.н. Това поне за момента е идеята, която изглежда най-безболезнена за реализация, а и така ако на някой му се наложи да "ползва" моето заземяване ще се ограничи до електромерното табло, а не до вътрешното ми.
Няма да се ограничи, понеже двата PEN проводника до вътрешното табло ще бъдат обединени със заземяването ти! Точно това подчертаното може да стане проблем, ако комшиите ти останат без PEN.. Тогава ще се "закачат" към твоето заземяване и ще си го "ползват", докато не се размирише, но това е по-скоро сценарий от филм.. За това по-горе писах, че е добре и електромера ти да е повторно заземен, както си е по книгите..
Логиката на заземяване при електромерите, е че те са най-близо до "дебелите"захранващи кабели, които могат да носят товара на околните потребители, ако останат без PEN при аварийни ситуации..
draid - помощник
пон май 28, 2018 12:56 pmnikolov333 написа:
пон май 28, 2018 9:35 amdraid написа:
nikolov333 написа:
Ти и в момента си имаш достатъчно опроводяване за отделен заземителен РЕ проводник, ако ползваш единия от двата PEN проводника, които имаш.. втория ще ти е нулата. Просто няма да ги обединяваш след електромера, а при него са си обединени в момента. Зависи и от сечението им де, но при въздушни захранващи линии от електромера, наистина заземяване на входното в къщата може да е по-добре, а най-добре и на двете..


Така е, но нямам идея къде е най-близкото читаво заземяване, за това и поради причините, които споменах на колегата muhala, стигнах до най-разумното решение да заземя тяхното табло от което до къщата въздушно идват 2 и 4 проводна система, да си сложа 2 главни предпазителя съответно за моно и три-фазната заедно с отводителите в главното табло на входа, да разделя там PEN-а с шина на PE и N и от там да си вкарам към етажа/мазето/гаража 5 проводна. Горе разделям 3-те фази на 3 помещения с ДТЗ и т.н. Това поне за момента е идеята, която изглежда най-безболезнена за реализация, а и така ако на някой му се наложи да "ползва" моето заземяване ще се ограничи до електромерното табло, а не до вътрешното ми.
Няма да се ограничи, понеже двата PEN проводника до вътрешното табло ще бъдат обединени със заземяването ти! Точно това подчертаното може да стане проблем, ако комшиите ти останат без PEN.. Тогава ще се "закачат" към твоето заземяване и ще си го "ползват", докато не се размирише, но това е по-скоро сценарий от филм.. За това по-горе писах, че е добре и електромера ти да е повторно заземен, както си е по книгите..
Логиката на заземяване при електромерите, е че те са най-близо до "дебелите"захранващи кабели, които могат да носят товара на околните потребители, ако останат без PEN при аварийни ситуации..
Малко се обърках колега. Нали в този случай, би било логично да се ограничи до електромерното табло където съм направил заземяването, а там така или иначе нулата е вързана със земята. Не би ли следвало от съседите до земното при електромерното табло всичко да мине по мрежата на разпределителното дружество, а не към вътрешното? И съответно ако заземя при вътрешното главно табло, този път да бъде през моето електромерно външно табло по въдушните до вътрешното табло и от там до земното? Дали ще заземя вътрешното или външното, то винаги в дадена точка ще PE и N ще се обединяват. Разбира се, може и подхода да е грешен, за това и питам.
nikolov333 - майстор
Точно така.. но при въздушно 2-4 проводно захранване към къщата е правилно да е заземено и на двете табла.. явно не съм те разбрал, че електромерното е заземено, понеже някъде в постовете ти четох, че при електромера ти няма връзка към земя..
krasi92 - майстор
На катодния отводнител си му требе чисто PE за да може да отводнява
nikolov333 - майстор
Става и при TN-C-S

Прикачен файл

ris_16.gif
ris_16.gif (9.5 KиБ) Видяна 1363 пъти
krasi92 - майстор
Ти правил ли си го по този начин или само руснаците.
draid - помощник
nikolov333 написа:
Точно така.. но при въздушно 2-4 проводно захранване към къщата е правилно да е заземено и на двете табла.. явно не съм те разбрал, че електромерното е заземено, понеже някъде в постовете ти четох, че при електромера ти няма връзка към земя..
Правилно си ме разбрал колега. Електромерното табло е изкарано на улицата до оградата на метален стълб, но то не е заземено (по дежурно твърдение на ЧЕЗ е заземено посредством стълба...) От там въздушно до къшата вървят 2 линии съответно с 2 и 4 проводника до главно вътрешно табло, което е на къщата. Идеята е да заземя външното електромерно табло на ЧЕЗ като забия заземителни "колове" от върешната страна в двора и с шина да изкарам до таблото им където да вържа към неутрала, от там да си останат въздушните кабели с PEN и във вътрешното главно табло да разделя PEN-a на PE и Е където да сложа главните предпазители и катодния отводител. От там към етажа върви 5 проводна, като ще разделя фазите по равно на етажа със съответните ДТЗ.

Проблемът със заземяването на двете табла, е, че няма как да извърша заземяване на вътрешното (навсякъде в близост е отлят доста бетон). Ако заземя само вътрешното ще има опасност съседите да се закачат там, а в противен случай очаквам това да се ограничи при електромерното табло където би било заземяването.
вт май 29, 2018 9:20 amkrasi92 написа:
На катодния отводнител си му требе чисто PE за да може да отводнява
Ами единственият начин за чисто PE би била TN-S система, а така или иначе до електромерното табло съм с TN-C.

Явно се използват катодни отводители при TN-C-S и дори TN-C сситеми.
Прикачен файл:
Capture.JPG
Capture.JPG (79.16 KиБ) Видяна 1344 пъти
nikolov333 - майстор
С две думи ще заземяваш повторно само външното електромерно табло.. С какво сечение са проводниците от него до главното в къщата за двете партиди??
draid - помощник
вт май 29, 2018 1:15 pmnikolov333 написа:
С две думи ще заземяваш повторно само външното електромерно табло.. С какво сечение са проводниците от него до главното в къщата за двете партиди??
Да, искам да заземя тяхното външно електромерно табло, тъй като вътрешното главно би представлявало проблем да се заземи (далеч е от достъп до почва). Кабела, който от енергото са пуснали от стълба до къщата е на око около 25квадрата алуминиеви оплетени жила (това се вижда на нулата, която е леко заголена на връзката). От стената на къщата където са закачени, алуминиевите са кримпнати с някакви цилиндрични връзки и от там до таблото слиза на око около 6 квадрата. Кабела който е от тяхната линия до таблото реално също ще ги извикам да го сменят.
nikolov333 - майстор
Ако действително са 25мм2 ALU и 6-те жила, няма да е проблем да ги разделиш от електромерно на PE и N без да ги обединяваш в таблото на къщата.. Определяш единия от двата захранващи PEN-a за PE а втория става N за да не ги обединяваш във главното на къщата. От "чашките" където са свързани с медните към таблото на къщата, можеш да замениш проводниците за PE и N с подходящи сечения в зависимост от партидата.. :idea:

Тема "Изграждане на ел. инсталация на етаж" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: